关于生活水池的问题
purewater75
2010年06月23日 19:25:36
只看楼主

请教大家几个关于水池的问题!我们在方案阶段就提出的,但是没有得到总工重视,但是随着工程的进行,似乎好像很多弊病都显露了出来!1.生活水池设在了地下室,而且水池的一面墙体与建筑物的结构墙体公用了,土建上没有特殊处理;2.生活水池500立方米,按照规范超过50立方米要分成两隔,但是设计手册上是超过1000立方米才设,不知道以哪个为准;3.设计上没有导流墙,而且进出口和抽水口基本挨得很近,好像容易形成死角;

请教大家几个关于水池的问题!我们在方案阶段就提出的,但是没有得到总工重视,但是随着工程的进行,似乎好像很多弊病都显露了出来!
1.生活水池设在了地下室,而且水池的一面墙体与建筑物的结构墙体公用了,土建上没有特殊处理;
2.生活水池500立方米,按照规范超过50立方米要分成两隔,但是设计手册上是超过1000立方米才设,不知道以哪个为准;
3.设计上没有导流墙,而且进出口和抽水口基本挨得很近,好像容易形成死角;
4.衬砌设计用的是玻璃钢,除了玻璃钢和不锈钢,是否有更好的选择!
现在砌筑已经完成了,但是放了一个冬天,我们下去看了,土建施工质量很差,钢筋有的都锈蚀了,蜂窝麻面惨不忍睹,现在这些问题还是需要处理!
请各位给支支招!
免费打赏
purewater75
2010年06月24日 09:49:46
2楼
怎么没有人帮我支支招呢!:time:
回复
xjwszw
2010年06月24日 12:28:58
3楼
与结构的墙体合用的话,土建要做防水防腐处理
水池肯定要分开的,按规范的走
导流墙要设置的,不然进水管和出水管就要有距离
回复
purewater75
2010年06月24日 14:26:28
4楼
谢谢啦!我们这个设计真的深度不够!
回复
yumenhu
2010年07月15日 16:39:09
5楼
这个肯定是不行的 ,看建水规3.2.10明确规定,这个你们总工该不会不知道吗?设计上没有导流墙,而且进出口和抽水口基本挨得很近,好像容易形成死角;这个也是很常见的设计问题,总工不可能也不知道这些啊?