所有的防雷引下线上都装测试端子吗?测试端子有什么规定?
所有的防雷引下线上都装测试端子吗?测试端子有什么规定?
2楼
我的看法:
圆钢引下线和扁钢接地装置联接要加测试卡箱
柱内钢筋和扁钢接地装置联接要在300以上设断接卡,兼作测试点
钢筋和基础接地可不设断接卡,设连接板作测试,加装接地极即可。具体位置视情况定,一般测试连接板在钢筋上距地1800,加装接地极或等电位联接用-800扁钢引出。但不用所有引下线都加。
回复
3楼
不用啊,测试点需要才留测试端子,一般一个建筑测试端子留四角就差不多够了
回复
4楼
有没有明文规定?
回复
5楼
没有,看建筑物大小定。一般四角或对角设置测试点。
回复
6楼
装不装测试是有规定D.
回复
7楼
规范上是 宜在每根引下线上设测试点
回复
8楼
为省却麻烦,最好与当地气象局联系一下,我们这儿留4个绝不允许。
回复
9楼
说说我们的实际施工情况,几乎是所有直接与接地装置连接的地方都要设置测试端子。一般防雷接地其测试端子是按照设计做的。设计不明确的,可在建筑物四周或外轮廓比较突出的地方多设置几个接地端子。
回复