2楼
二级负荷供电条件:地方市电需要两回供电电源,如10千伏供电的,从一个变电所(站)两段母线提供就可满足要求。或一路市电一个自备电源供电也可满足要求;设备要求,必须末端切换。
回复
3楼
哪条规范要求二级负荷一定末级切换?
回复
4楼
GB50052-1995
2.6二级负荷供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路或电缆供电。当采用架空线时,可为一回架空线供电。当采用电缆线路时,应采用两根电缆组成的线路供电,其每根电缆应能够承受100%的二级负荷。
回复
5楼
各级电力负荷对供电电源的要求
1.一级负荷对供电电源要求应由两个电源供电,当一个电源发生故障时,另一个电源应不致同时受到损坏。
对一级负荷中特别重要的负荷,除要求有上述两个电源外,还要求增设应急电源。
常用的应急电源有:独产于正常电源的发电机组,干电池,蓄电池,供电系统中有效地独立于正常电源的专门供电线路。
2.二级负荷对供电电源要求做到当发生电力变压器故障时不致中断供电,或中断后能迅速恢复供电。通常要求两回路供电,供电变压器也应有两台。
3.三级负荷对供电电源无特殊要求
回复
6楼
不要啊???
回复
7楼
二级负荷的供电系统应做到当发生电力变压器故障或线路常见故障时不致中断供电(或中断后能迅速恢复)。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用架空线供电。
回复
8楼
二级负荷设备应根据本单位的电源条件及负荷性质采用下列方式之一
①双回路(有条件时用双电源)供电,在最末一级配电装置处自动切换;
②双回路(有条件时用双电源)供电到适当的配电点,自动互投后用专线放射式送到用电设备或者用电设备的控制装置上(本条消防负荷不适用);
③由变电所引出可靠的专用的单回线路供电(消防设备不适用);
④应急照明等比较分散的小容量用电负荷可以采用一路市电加EPS,也可采用一路市电与设备自带的(干)蓄电池(组)在设备处自动切换
回复
9楼
引用:
以下是引用大鼻山在2005-10-06 20:41:11.0发表的内容:
以下是引用tsclyg@co163在2005-10-06 14:13:37.0发表的内容:
二级负荷供电条件:地方市电需要两回供电电源,如10千伏供电的,从一个变电所(站)两段母线提供就可满足要求。或一路市电一个自备电源供电也可满足要求;设备要求,必须末端切换。
哪条规范要求二级负荷一定末级切换?
变电所电源为双回路电源,设备电源不需要进行末端切换,只要直接从变电所母线进行供电即可!
[
本帖最后由 windflyflower 于 2008-6-27 15:32 编辑 ]
回复