8米高的厂房,我咨询业主,说最多给我0.5米下吊装高度。规范要求照度保持在300LX,照明功率密度又要求在12W/M2以内,然后我用高压钠灯,计算结果,要不就是照度不够,要不就是照度均匀度不够,要不就是照明功率密度超了,这个该怎么办?我用天正的逐点照明计算过,在7米5的高度,250W深照型金卤灯根本达不到300LX,继续提高功率,就会超出12W/M2的功率密度,一是业主不允许我降低灯具安装高度,就算我降低了,照度均匀度0.7就不容易达到了。
8米高的厂房,我咨询业主,说最多给我0.5米下吊装高度。规范要求照度保持在300LX,照明功率密度又要求在12W/M2以内,然后我用高压钠灯,计算结果,要不就是照度不够,要不就是照度均匀度不够,要不就是照明功率密度超了,这个该怎么办?
我用天正的逐点照明计算过,在7米5的高度,250W深照型金卤灯根本达不到300LX,继续提高功率,就会超出12W/M2的功率密度,一是业主不允许我降低灯具安装高度,就算我降低了,照度均匀度0.7就不容易达到了。
[
本帖最后由 gothic-1 于 2010-6-24 17:16 编辑 ]
2楼
天正的照明软件不是很好用,最好用dialux计算比较接近实际值
[
本帖最后由 frankfanfan 于 2010-6-24 17:31 编辑 ]
回复
3楼
对这个业主很无语……
回复
4楼
回复
5楼
哪里有 dialux计算 软件 下载?
回复
6楼
期待高人:loveliness:
回复
7楼
需要dialux的可以到软件库里面查找一下
回复
8楼
回复
9楼
看看有没搞效能一点的灯啦。没办法,就只能这样,你和那人解释吧
回复
10楼
同情楼主:lol
回复
11楼
提个建议
对于工业建筑,《照标》也仅规定其
作业区域内的一般照明照度均匀度不应小于0.7,而作业面邻近周围的照度均匀度不应小于0.5.
故计算照度均匀度时,在设定用于计算的作业区域的边界时与周边墙体间距可大于0,比如这个案子若设定为2米,采用400W灯具计算下来差不多的
回复