这是我5月份的电费电,一看吓了我一大跳,我的有功才1242度,而无功就有4752度是有功的近4倍。我用的是一台300KVA的变压器补偿柜是200Kvar,大家来看下电费单合理吗?有供电公司的帮忙看下,谢谢了。
这是我5月份的电费电,一看吓了我一大跳,我的有功才1242度,而无功就有4752度是有功的近4倍。我用的是一台300KVA的变压器
补偿柜是200Kvar,大家来看下电费单合理吗?有供电公司的帮忙看下,谢谢了。

2楼
知道的告诉我下,我这几天快急出病来了
回复
3楼
供电局不罚你就算好事了,你看你的功率因素这么低!
浪费国家电网资源!:lol
回复
4楼
快快改,要罚款的
回复
5楼
功率因素太低了,是不是没有电容柜?还是电容柜没投入?
r
回复
6楼
电容柜工作了的呀?我想请问下变压器空载无功高不高呀?
回复
7楼
功率因数太低了吧?要是罚款可就厉害了。
回复
8楼
下载,学习学习。嘿嘿:victory:
回复
9楼
:) :) :) :) :lol
回复
10楼
高压侧功率因数要0.9以上。
回复
11楼
呵呵,我就是负责我们单位电费的,我厂是110KV级的。
你这个明显就是功率因数过低,多出了8千多块钱。
供电局收费时会根据你的总功率因数,进行赏罚。
如果功率因数高于0.9,则按一定比例奖励,就是少收你点电费。
但如果功率因数低于0.85,则会多收取电费,你这个功率因数才0.25,
那罚你那么多钱也不奇怪啊。
你在网上搜“力率电费调整表”,那里面就有奖罚标准。
回复