电梯基坑荷载的取值
zhangzuohong33
2010年06月24日 19:28:33
来自于岩土工程
只看楼主

遇到一个棘手的问题,请教各位大侠!我做的一个项目,电梯井不落到地下室里,而是在地下室顶板上布置一个基坑,请问这一块顶板的荷载取多少呢?

遇到一个棘手的问题,请教各位大侠!
我做的一个项目,电梯井不落到地下室里,而是在地下室顶板上布置一个基坑,请问这一块顶板的荷载取多少呢?
免费打赏
zhangzuohong33
2010年06月24日 19:41:54
2楼
电梯底座不落地时,板厚应取300,钢筋应留余量,一般可取14@150。
回复
xiaotianwolf
2010年06月24日 22:29:39
3楼
电梯样本里会有这个荷载值的,一般是个集中力,如果没有的话,应该也有电梯机房的横梁上所受的几个集中力,加到一起应该也不小了,再放大点应该就没问题了,然后计算:至少取300厚的板,先算一下板冲切,如果满足的话,把集中力除以板面积折算成均布荷载,按活荷载算,就可以算出配筋了,14~16@100双层双向一般都够了
回复
xiaotianwolf
2010年06月24日 22:30:41
4楼
一般底板不落地,都是下面空间要使用,不然下面就可以填土垫起来了
回复
zhangzuohong33
2010年06月25日 08:32:42
5楼
谢谢楼上老大的解答啊
回复
zjie1992
2010年06月25日 10:17:23
6楼
一般按电梯基坑提供的地弹簧的荷载计算,满足承载力及变形~~应考虑动力荷载系数~~安全系数大些~~
回复
设计小兵
2010年06月25日 12:08:17
7楼
根据冲切验算确定板厚,一般取200mm够了,配双层双向12@150钢筋
回复
许飞666
2011年02月24日 16:44:52
8楼
最近正在做一个电梯基坑
没有地下室该怎么做啊
回复
hotpower217
2011年02月25日 17:00:17
9楼
前天刚做了一个,结构负责人说,200厚钢筋 圆12@100双层双向就可以,不过要和上面的梁有可靠的锚固!
回复
sgdhsr
2011年04月27日 10:15:40
10楼
电梯基坑和基础打架怎么办,是不是要做,地梁放在第梁上呢?
回复
hustsunw
2013年08月21日 11:59:54
11楼
回复

相关推荐