在计算钢筋混凝土过梁下部砌体局压时,梁端有效支承长度怎么取呢??07施书741页例题6.5.3取a0=240mm,是按墙厚取的吗?不应该按规范5.2.4中的规定取吗?
在计算钢筋混凝土过梁下部砌体局压时,梁端有效支承长度怎么取呢??07施书741页例题6.5.3取a0=240mm,是按墙厚取的吗?不应该按规范5.2.4中的规定取吗?
2楼
我认为过梁和墙梁的a=a0
回复
3楼
有依据吗??
回复
4楼
根据《规范》5.2.4条规定,对过梁压应力图形完整系数η=1.0。
也就是说梁端看成均匀受压的,并没有发生弯曲。故取a0=a
回复
5楼
对 可以这么理解
回复
6楼
哦,恩,有道理:loveliness:
回复
7楼
那过梁的计算跨度应该怎么算呢?是min(1.1ln,lc)还是min(1.05ln,lc)?规范上给出了墙梁的计算公式是前者,过梁呢??
回复
8楼
这的却是个问题!!!
回复
9楼
我觉得应按1.1ln那个取,因为过梁和墙梁是类似的
回复