请教高手
hl_188
hl_188 Lv.9
2010年06月24日 21:51:29
只看楼主

我公司有一台60P的水冷柜机,高压正常,低压为0,且过滤器到分配管处结霜。停机时静压正常。请教高手怎么回事。

我公司有一台60P的水冷柜机,高压正常,低压为0,且过滤器到分配管处结霜。停机时静压正常。请教高手怎么回事。
免费打赏
co936201979
2010年06月26日 15:21:01
2楼
最简单的问题;过滤器堵塞啦;换掉就好啦;哎;有问题;可以找我;QQ936201979;姓宋
回复
hl_188
2010年06月26日 20:14:19
3楼
:handshake
回复
zllkm
2010年06月26日 22:05:36
4楼
更换干燥过滤器,检查膨胀阀是否有问题。
回复
killzx99
2010年06月27日 20:44:06
5楼
过滤器到分配管处结霜
过滤器和分配管之间还有膨胀阀吧
那是阀之前还是之后呢?
回复
zygy
2010年06月29日 10:09:17
6楼
如果要确定是否是过滤器堵塞,用手摸下过滤器前后温度是否相差较多,相差较多就可能是过滤器堵塞了!
回复
hl_188
2010年07月03日 09:45:50
7楼
过滤器和分配管之间没有有膨胀阀,是一个铜闸阀代替的,是阀之后,我现在把过滤器换了,但分配管处还是结霜,抽真空时高压抽不干净,始终保持在5公斤,低压端可以抽干净,加氟试机的话,高压为17,低压为1公斤压力,电流偏低(15A),低压管不凉,压机很烫手,但分配管处结霜很厚,(本机有二个压机,一个正常电流为20A),请教高手怎么回事
回复

相关推荐

APP内打开