现有一类公共建筑,5层裙房,以上是住宅,建筑高度89m。现有如下问题:1、裙房的防烟楼梯间,靠外墙设置,有自然排烟条件,可以设置自然排烟设施吗?跟《高规》8.2.1条是否有冲突?2、主楼的防烟楼梯间和合用前室,是否可以设置为仅对防烟楼梯间送风,合用前室不送风的形式。即《建规》(条文说明)9.3.1条中的第一种情况。
现有一类公共建筑,5层裙房,以上是住宅,建筑高度89m。现有如下问题:
1、裙房的防烟楼梯间,靠外墙设置,有自然排烟条件,可以设置自然排烟设施吗?跟《高规》8.2.1条是否有冲突?
2、主楼的防烟楼梯间和合用前室,是否可以设置为仅对防烟楼梯间送风,合用前室不送风的形式。即《建规》(条文说明)9.3.1条中的第一种情况。
2楼
1.超过50米的一类公建,必须做机械防烟。
2.楼梯间设送风,而前室不送风的条件只限于独立前室,并非对合用前室而言。合用前室须送风。
回复
3楼
本是高层,为什么参考高规!
回复
4楼
同意第二条,第一条我认为可以采用自然通风
回复
5楼
规范是万能的
回复
6楼
高规讲的很清楚:该建筑应该属于公共建筑,50米以上必须机械防烟措施。合用前室必须加压送风。
回复
7楼
学习
回复
8楼
高规讲的很清楚:该建筑应该属于公共建筑,50米以上必须机械防烟措施。合用前室必须加压送风。
回复
9楼
根据《高层民用建筑设计防火规范》第八章,超过50m的一类高层建筑必须做机械防烟。该建筑应该属于公共建筑,50米以上必须机械防烟措施。合用前室必须加压送风。
回复
10楼
这个楼划分为“一类公共建筑”是建筑划分的,还是你暖通划分的?定性应由建筑专业定性,并得到消防部门认可。
回复
11楼
刚出来工作的时候曾经遇到过这问题 就是按2楼的说法来做的
回复