超过50m的一类公共建筑的防烟问题
sihan123
sihan123 Lv.2
2010年06月25日 11:00:14
来自于通风排烟
只看楼主

现有一类公共建筑,5层裙房,以上是住宅,建筑高度89m。现有如下问题:1、裙房的防烟楼梯间,靠外墙设置,有自然排烟条件,可以设置自然排烟设施吗?跟《高规》8.2.1条是否有冲突?2、主楼的防烟楼梯间和合用前室,是否可以设置为仅对防烟楼梯间送风,合用前室不送风的形式。即《建规》(条文说明)9.3.1条中的第一种情况。

现有一类公共建筑,5层裙房,以上是住宅,建筑高度89m。现有如下问题:
1、裙房的防烟楼梯间,靠外墙设置,有自然排烟条件,可以设置自然排烟设施吗?跟《高规》8.2.1条是否有冲突?
2、主楼的防烟楼梯间和合用前室,是否可以设置为仅对防烟楼梯间送风,合用前室不送风的形式。即《建规》(条文说明)9.3.1条中的第一种情况。

免费打赏
wrt0357
2010年07月07日 20:47:34
12楼
1.超过50米的一类公建,必须做机械防烟。
2.楼梯间设送风,而前室不送风的条件只限于独立前室,并非对合用前室而言。合用前室须送风,最好上图看看。
回复
wrt0357
2010年07月07日 20:48:45
13楼
确定了才可以确定风量,注意上下楼梯间合用的风量
回复
xmgy
2010年07月08日 11:36:35
14楼
1.超过50米的一类公建,必须做机械防烟。即使满足自然排烟条件。
2.楼梯间送风,而前室不送风的条件只限于独立前室,并非对合用前室而言。合用前室须送风。
回复
zmmmm1
2010年07月08日 22:06:43
15楼
谢谢了
回复
fluentdesign
2010年07月11日 23:36:35
16楼
加机械排烟啊,高规规定的啊
回复
zhp21
2010年07月12日 09:05:30
17楼
学习了!
回复
ddswendy
2010年08月13日 19:18:53
18楼
学习了!
回复
zhumb
2010年08月15日 15:36:37
19楼
裙房可以不送
回复
zhch666666
2010年08月19日 08:35:11
20楼
可以利用敞开的阳台和凹廊自然排烟吧
回复
azixi
2010年08月19日 11:38:14
21楼
五层裙房,上边全住宅。定义为一类共建? 找下建筑资料看看定义吧。。 个人觉得裙房部分能自然排烟的就不用加压送风了。

s200004041:同意这种做法,裙房可以按自己的高度定义