求救:黑龙江住宅楼梯间是否需要采暖
栩堃
栩堃 Lv.2
2010年06月25日 12:36:58
来自于采暖供热
只看楼主

偶是一南方暖通设计人员,现院里做一黑龙江的住宅,住宅采暖地暖,想请教下楼梯间是否需要设计采暖?如果要是做散热片么?是不是要和住宅的地暖系统分开

偶是一南方暖通设计人员,现院里做一黑龙江的住宅,住宅采暖地暖,想请教下楼梯间是否需要设计采暖?如果要是做散热片么?是不是要和住宅的地暖系统分开
免费打赏
xjwszw
2010年06月25日 13:12:28
2楼
当然要采暖,楼梯间要做暖气片的,单独一个环路,还有暖气片不要装在门斗里,不得有调节阀门
回复
flier_01
2010年06月25日 13:20:33
3楼
黑龙江的住宅楼梯间还做采暖吗??
我最北边的住宅采暖做过内蒙锡林郭勒的
零下20多度
楼梯间没有做
回复
yanmingwin
2010年06月25日 15:07:56
4楼
住宅楼梯间内不做采暖!只考虑套内采暖即可!本人辽宁的!供参考
回复
fine_2009
2010年06月28日 16:52:55
5楼
按节能规范,是要求做采暖的。
我一直不认为必须做上直接采暖设备才算采暖楼梯间,但图审老不同意。
回复
snail_yin
2010年06月28日 20:49:16
6楼
楼梯间是否做采暖应该没有硬性的规定,楼梯间也没有防冻的要求。当然,如果定位较高,如果设置了采暖,应按二楼的要求设计。
回复
fine_2009
2010年06月29日 14:10:47
7楼
4.1.3 采暖居住建筑的楼梯间和外廊应设置门窗;在采暖期室外平均温度为—0.1~—6.0℃的地区,楼梯间不采暖时,楼梯间隔墙和户门应采取保温措施;在—6.0℃以下地区,楼梯间应采暖,入口处应设置门斗等避风设施。
回复
crystaljiang111
2010年07月08日 16:20:35
8楼
要求楼梯间必许采暖啊,还有散热器采暖也和地热采暖分开或做混水,不可以直接连接
回复
zhy740927
2010年07月08日 21:31:45
9楼
哥们,这个问题我最能解答了,我是黑龙江的负责供暖运行维修10几年了,深有感触,按规范,是要求做采暖的。但强烈建议取消,千万别做,尤其是地热更不能做,三九天发生灌肠冻裂经常发生,让供热单位非常恼火,由此产生的纠纷不断(漏水的赔偿,很多的),并且设计有散热设备,一旦摘除用户就不答应了,非要恢复否则不缴费,具体说来地热的80%都冻了,而且恢复太难,上面的大理石或瓷砖根本就很难找一样的,暖气片的20%冻裂,根本无法看管,讨厌的小孩,和供热单位有矛盾的用户,一走一过随手一关阀,早晨保准冻死,几天就冻碎,有的马上跑水,有的等到春天跑水。
不做可以,但我建议考虑将这部分热加到室内,室内多考虑进去尤其是一楼。
还有南方设计院一般对北方的冷没有直观感觉,比如不可以设计大玻璃幕的,不可以选择大的落地窗,好看但不保温,用户不热会很激烈的上告,供暖单位也没办法改变,只好不接收,麻烦很多。
还有建议考虑维护结构的施工中偷工减料导致的维护结构不够,到时说不清是谁的责任了,现在人要求很高的,东北室内不暖和是很大的事,切记。
还有住宅的是地暖,供水温度严寒期也就是50多度,走廊的散热器这个温度就是温,不冰手,说冻就冻,我的感觉就是恐怖,千万听我的劝告,不然三天两天就漏水。
总之我觉得设计单位应多和运行使用单位多沟通,不要闭门造屋,我对设计院就有很多意见建议想法。
还有设计一定要人性化考虑,供热单位的维护、保养、检修、更换等,一定要给留够空间,不要单纯考虑美观。例如:我建议将单元控制阀安装在地上,可以设计在楼梯底下,设计在地沟的我感觉最闹心,铺上大理石等,每年检修保养太难了,经常是破坏上面的覆盖物。
我有好多感慨,但我不是设计人,我改变不了,可以互相学习,交个朋友,有些设计的计算我应向各位学习

captain88cingular

留个联系方式,向您学习学习

回复
栩堃
2010年08月05日 17:08:30
10楼
感谢大家,后来和甲方的沟通 楼梯间不做采暖了
回复
yantao6064
2010年08月06日 11:33:40
11楼
黑龙江肯定要采暖啊,不然不冻死人啊
回复