今天在厂里做试验时,用转移手车把施耐德的EV12真空断路器(630A)拉出来,后来意外发生了,一同事在手车拉出来后移到旁边时开关真接从手车上面掉下来了,是往前栽下去的!下面的三个触臂前面咬片全变形了,报废了。这仅仅是外观损伤,至于内部真空管有没有受损不知道。一台开关六七万吧,不敢把事情搞到老板那儿去。于是我们私底把下面那三个受伤的咬片圈取了下来,然后找开关厂的同事找来新的三个630A同尺寸的咬片换了上去,后来又把开关单独打了耐压,也通过了。开关推到柜子里面试验也没什么问题。
开关是从车子上栽下来的,更换触片后外面现在是看不到什么问题了,大家有没有遇见过这样的事?
现在就是担心真空炮有没有损伤,实际开断电流时会不会有影响。
![200939172253451.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
12楼
开关不会那么容易摔坏的,耐压做了应该没问题
回复
13楼
:lol
回复
14楼
过一段时间看看,灭弧室有没有漏气。真空断路器很脆弱
回复
15楼
拿来我砸砸,没事娱乐吗...
我支持你..没事滴大胆滴用
回复
16楼
大概是地上有障碍物,导致小车前倾,哎,阿弥陀佛
回复
17楼
不幸中的侥幸
回复
18楼
也摔过一次,不知道你的EV12是原装底盘还是VD4那种底盘,原装的话那种运转小车结构有问题,经常锁不住柜体,而且重心太高,底盘太轻。
我那次就是原装底盘,将进出机构塑料壳摔坏了,后来换了1个,全套试验通过,运行至今。
回复
19楼
:handshake
回复
20楼
若是转移小车锁住了,非人为导致摔坏。有何惧哉?
老板不讲理辞了他,呵呵 玩笑
这种事我是没遇到过,小车的底盘什么构成的我还没注意过明天去瞅瞅
回复
21楼
看来这种事故并不是偶然的,说明开关结构设计不合理,本身存在隐患。这种情况,真要坏了。你应该向厂家索赔。
回复