意外~~EV12真空开关摔了~~~
yujunzhilian
2010年06月25日 21:44:03
来自于电站工程
只看楼主

今天在厂里做试验时,用转移手车把施耐德的EV12真空断路器(630A)拉出来,后来意外发生了,一同事在手车拉出来后移到旁边时开关真接从手车上面掉下来了,是往前栽下去的!下面的三个触臂前面咬片全变形了,报废了。这仅仅是外观损伤,至于内部真空管有没有受损不知道。一台开关六七万吧,不敢把事情搞到老板那儿去。于是我们私底把下面那三个受伤的咬片圈取了下来,然后找开关厂的同事找来新的三个630A同尺寸的咬片换了上去,后来又把开关单独打了耐压,也通过了。开关推到柜子里面试验也没什么问题。

开关是从车子上栽下来的,更换触片后外面现在是看不到什么问题了,大家有没有遇见过这样的事?
现在就是担心真空炮有没有损伤,实际开断电流时会不会有影响。
200939172253451.jpg

200939172253451.jpg

免费打赏
pirellizqs
2010年07月13日 08:58:21
22楼
我们在上一个项目的时候,由于安装单位运输方式不合理,也是摔坏了一台真空断路器,同样也是施耐德EV12的,我们那个是1250A的。当时安装单位从新采购的好像不到5W吧。
检查真空泡有没有问题,要做一下断口试验和耐压试验。如果有条件最好也做一下真空度检测。
当时我们的断路器前面触臂摔断2个,我们业主是要求更换的。

[ 本帖最后由 pirellizqs 于 2010-7-13 09:01 编辑 ]
回复
wangdexun721126
2010年07月13日 09:00:16
23楼
没机会接触高压开关。
回复
wxfx
2010年07月13日 15:53:10
24楼
说实话,原装底盘EV12的运转小车有很大的结构问题,特别容易翻车。比西门子3AH或VD4、VS1差一大截,而且开关质量也不好
回复

相关推荐