最近学习了点电缆保护知识,有点不明白都知道单芯交流电缆是不能穿钢管敷设的,容易产生涡流导致过热烧毁。问题如下~~1、我看了很多资料,有的人说单芯交流电缆穿钢管会使钢管产生感应电压,会电人~~~不知道会不会?求解答2、有人说要保护单芯交流电缆就要穿经过处理的分割磁路的钢管,有人说分割磁路就是在钢管纵向上割一道缝隙,若担心加固问题,可以用铜焊条将割缝焊死加固,不知道说法对不对?3、有人说国家规定不允许制作单芯交流铠装电缆,不知道是不是,还是有人制作,但是只能用于直流供电。
最近学习了点电缆保护知识,有点不明白
都知道单芯交流电缆是不能穿钢管敷设的,容易产生涡流导致过热烧毁。问题如下~~
1、我看了很多资料,有的人说单芯交流电缆穿钢管会使钢管产生感应电压,会电人~~~不知道会不会?求解答
2、有人说要保护单芯交流电缆就要穿经过处理的分割磁路的钢管,有人说分割磁路就是在钢管纵向上割一道缝隙,若担心加固问题,可以用铜焊条将割缝焊死加固,不知道说法对不对?
3、有人说国家规定不允许制作单芯交流铠装电缆,不知道是不是,还是有人制作,但是只能用于直流供电。
4、再者,要是非要单芯交流穿线,用什么管子保护电缆啊?求教
谢谢
22楼
1、单芯电缆通过交流电流时,周围有交变磁场,如果外套保护钢管,钢管引成闭合的磁路,在钢管上产生蜗流而发热,会损坏电缆。因钢管上是蜗流(电路是短路的),电位差极低,所以不会“电人”。
2、在保护钢管上顺电缆长度方向切口子,切断磁路的方法来消除蜗流,可行。考虑机械强度用不导磁的铜焊加固切口,是一种科学的方法,只是工艺麻烦,耗工耗料,成本太高。
3、不是“国家规定不允许制作单芯交流铠装电缆”,铠装单芯电缆还是有的,它的铠甲是按上面“钢管切口加铜焊”的原理制造的,叫无蜗流铠装电缆。实际是用“多根钢丝与不锈钢丝并列,绕成螺旋形”,因不锈钢导磁性能很差,夹在钢丝中间,切断了磁路,达到无蜗流目的。
4、单芯电缆保护管可用PVC管,强度要求稍高一点的可用“酚醛树脂管(玻璃钢)”,强度要求很高的可用不锈钢管。在条件允许时,可以把三相电缆同时穿在一根钢管内。
从楼上这位见解可以看出,楼上老兄是个专家型的人物,向您学习!:victory:
回复
23楼
为什么三相电缆就可以穿在一根钢管里呢?就不会长生涡流呢?请区管回答一下
回复
24楼
如果是钢板,开3个孔,需要考虑涡流吗
回复
25楼
回答很好的!
回复
26楼
区长如同神般的存在着
回复
27楼
同一回路的全部三根单芯电缆,同时顺同一方向穿过一根钢管,因三相总电流矢量和为 0 ,所以,钢管上无磁感应的蜗流。这是三相交流电流基本原理,学电的一般都知道。
回复
28楼
按(规范)要求来讲,3个孔之间应割通(可用钢锯锯条缝隙)。
有时(可能是疏忽,也有可能是怕麻烦)没把3个孔割通,但也没发生过热,是因为电缆的电流不是很大,蜗流较小,实际还是防止蜗流发生的好。
回复
29楼
去官就是去官啊 厉害
回复
30楼
谢谢,又学到东西了
回复
31楼
ccc___ 发表于 2010-6-26 11:13 1、单芯电缆通过交流电流时,周围有交变磁场,如果外套保护钢管,钢管引成闭合的磁路,在钢管上产生蜗流而发 …您好,请教一个问题,在防雷接地系统里,有一段电缆穿管埋地敷设(钢管两端与地网可靠连接),当雷电波由避雷针引导接地网后,请问,钢管中的电缆会耦合出很高的电位吗?为什么?
回复