本人在注册考试复习教材中发现,防止水质污染时要使用管道倒流防止器,但实际设计中本人又未遇到,一般采用止回阀防止水流倒流,但从材料上反映出来,两者又有不同之处。请教曾使用过管道倒流器的专家,两者如何区分与使用,谢谢。
本人在注册考试复习教材中发现,防止水质污染时要使用管道倒流防止器,但实际设计中本人又未遇到,一般采用止回阀防止水流倒流,但从材料上反映出来,两者又有不同之处。请教曾使用过管道倒流器的专家,两者如何区分与使用,谢谢。
22楼
以下是引用waj在2007-04-23 11:10:22.0发表的内容:
倒流防止器防污染的作用是不错,但有一点大家要注意:水损太大,有时5m以上。[/qu
现在常见的倒流防止器,包括美国的倒流防止器产品均是依据减压原理设计的倒流防止器,如果水损小于5米,将无法可靠保证有效隔断;
低阻力倒流防止器是有上海上龙阀门厂首创的最新专利产品,该产品主要依据水力控制原理进行设计,在保证隔断安全性的前提下,有效降低了阀体的阻耗,动态水损在2米左右.该产品的技术资料、阻力曲线和安装图例可以查询国家标准图集<06SS109>P50页 或 www.shsanlo.com
回复
23楼
1. 国家有关防回流污染方面的主要标准有哪些?
1) 国家标准(GB50015-2003)《建筑给水排水设计规范》第3.2.5 第3.4.7 第3.6.15条
该标准对倒流防止器的设置场合做了强制性的规定,并对其局部水损提出了小于4米的要求;
2) 中国工程建设标准化协会标准(CECS 184:2005)《给水系统防回流污染应用技术规程》
该标准主要对防回流污染的主要技术措施作了分类,并明确规定双止回阀不能作为防回流污染技术措施。
3)中华人民共和国城镇建设行业标准(CJ/T160-2002)《倒流防止器》
4)国家标准图集《倒流防止器的安装》(05SS108)
5)国家标准图集《管网叠压供水设备的选型与安装》(06SS109)
该图集P50-52页,入编了“低阻力倒流防止器”的技术参数、阻力曲线和安装图例等技术资料。
2. 倒流防止器与止回阀的主要区别何在?
1)功能方面
倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其内部所有可能的密封全部失效,仍能确保不 发生回流污染事故.是保障水质的专用技术措施.
止回阀主要用于保证水的单向流动.防止水倒流.但无防污性能,当止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。
设有倒流防止器的管段,不需要再设止回阀;反之不能替代。
2)结构方面
止回阀只有单级止回密封结构,结构长度小,自重轻
减压型倒流防止器包含有两个独立止回密封+自动感应的泄水器,体长质重.
低阻力倒流防止器包含两级止回密封+外挂式自动泄水器,外形小,自重轻
3)水头损失方面
止回阀的水头损失 一般小于0.02MPa;
减压型倒流防止器的水头损失 :一般在0.07-0.10MPa 。为低压隔断形式,如果水损过低,隔断安全性将无法保证;
低阻力倒流防止器的水头损失小于0.03MPa,为空气隔断或零压隔断,安全等级最高;
回复
24楼
水损太大,7m左右.直接供水少一层,自来水公司一般用止回阀代替.
回复
25楼
倒流防止器首要标准是当出口压力值大于进口压力值时出现回流状况的有效隔断回流污染的安全可靠性,其局部水头损失越小意味着整个给水系统越优化。
回复
26楼
由上海上龙研制开发生产的创新产品-------"低阻力倒流防止器 ", 其水损低于3米的,尺寸仅为同类产品的30%.
用止回阀替代倒流防止器是不符合国家规范要求.也是行业标准明确不允许的.即使是双止回阀,也是明确不允许作为防回流污染的有效技术措施的.
(可查中国工程建设标准化协会标准(CECS 184:2005)《给水系统防回流污染应用技术规程》
该标准主要对防回流污染的主要技术措施作了分类,并明确规定双止回阀不能作为防回流污染技术措施。)
低阻力倒流防止器是有上海上龙阀门厂首创的最新专利产品,该产品主要依据水力控制原理进行设计,在保证隔断安全性的前提下,有效降低了阀体的阻耗,动态水损在2米左右.该产品的技术资料、阻力曲线和安装图例可以查询国家标准图集<06SS109>P50页 或 www.shsanlo.com
国内专业生产低阻力倒流防止器并符合设计规范要求(低于4米水损)并被列入国家标准图集的专业厂家,目前上海上龙阀门厂是唯一的生产厂家.
回复