现有一个建筑,办公楼、技术楼、餐饮用商品楼,高四层,楼体互不连接。办公楼和技术楼的消防栓工程已经完工,在办公楼上设有一个12立方的高位水箱但是只和消火栓连接,现在餐饮部分(12000平方)开始施工要求有喷淋,高位水箱是需要单独设置还是和办公楼上的合用,请各位高手指教,不胜感激!!!
现有一个建筑,办公楼、技术楼、餐饮用商品楼,高四层,楼体互不连接。办公楼和技术楼的消防栓工程已经完工,在办公楼上设有一个12立方的高位水箱但是只和消火栓连接,现在餐饮部分(12000平方)开始施工要求有喷淋,高位水箱是需要单独设置还是和办公楼上的合用,请各位高手指教,不胜感激!!!
2楼
怎么没有人回答啊,请各位大侠留下宝贵的足迹啊,拜托了
回复
3楼
我想问你12m³怎么来的?建规里面12m³可是非常非常少啊。喷淋我建议你设置在餐饮区域。都施工完毕了就别去找结构麻烦了。18m³水箱。如果餐饮比其他楼高也是要设置在餐饮楼上的。如果相同怎么办?嚯嚯。理论上是每栋都要设置,规范只说了设置在最高建筑物,你没有最高建筑物,应该每栋都设置。估计这个问题没人注意。不相信就去看看高规学习的PPT档,人家有两张图的。后一张就是相同高度建筑各自设置水箱哦
回复
4楼
回三楼,不是每个楼要设,是设在区域消防建筑的最高层,如果没有最高层,就设在相同的任一最高层上就行,如果压力不能满足消防要求,要增加稳压泵,高规学习资料只能做参考,不能做依据,那个学习的PPT,最多只能算技术交流用。就楼主的情况,还是建议餐饮楼上再做一个水箱!
回复
5楼
各位高手,谢了,帮了我大忙了,改日联系我请你喝酒