断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?比如现在我有有个50KW的电机,其电流是50×2=100A,我选择DZ20-160型断路器,选择额定电流为125A的断路器,那么其瞬时过流脱扣器的整定值,短延时过流脱扣器的整定值,长延时过流脱扣器的整定值这三有点不太理解该怎么办,如果选用可调的,其整定值是自己来调节吗?有点不太理解啊。希望各位高手解答,谢谢!!!!

断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?比如现在我有有个50KW的电机,其电流是50×2=100A,我选择DZ20-160型断路器,选择额定电流为125A的断路器,那么其瞬时过流脱扣器的整定值,短延时过流脱扣器的整定值,长延时过流脱扣器的整定值这三有点不太理解该怎么办,如果选用可调的,其整定值是自己来调节吗?有点不太理解啊。希望各位高手解答,谢谢!!!!
免费打赏
woheni2010
2010年06月26日 23:31:53
2楼
额定电流就是长期流过断路器的最大电流吧,真定制就是动作电流吧
回复
zxr2625
2010年06月27日 07:36:39
3楼
长延时可整定为1*In, 短延时为4~8*In 0.5S ,瞬时为6~10*In 。为了躲过电机的启动电流,短延时可设为8*In。 不知可否??个人愚见,还望高手指正!
回复
renyihu
2010年07月02日 19:24:38
4楼
:time:
回复
fjwan0130
2010年07月03日 01:21:46
5楼
(1低压断路器过流脱扣器额定电流的选择
低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即IN.OR≥I30。
(2低压断路器过流脱扣器动作电流的整定
①瞬时过电流脱扣器动作电流的整定。低压断路器所保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程中,会在短时间内产生数倍于其额定电流的高峰值电流,从而使低压断路器在短时间内承受较大的尖峰电流。瞬时过电流脱扣器的动作电流lop(o)必须躲过线路的尖峰电流IPK,即Iop(o)≥Krel•IPK式中Krel为可靠系数。在选用断路器时,应注意使低压断路器的瞬时过电流脱扣器的整定电流躲过尖峰电流,以免引起低压断路器的误动作;
②短延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。短延时过流脱扣器的动作电流lop(s),也应躲过线路的尖峰电流IPK,即IOP(S)≥Krel•IPK,式中KERL为可靠系数。短延时过流脱扣器的动作时间一般分0.2S、0.4S和0.6S三种,按前后保护装置的保护选择性来确定,应使前一级保护的动作时间比后一级保护的动作时间长一个时间级差;
③长延时过流脱扣器动作电流和动作时间的整定。长延时过流脱扣器主要是用来保护过负荷,因此其动作电流Iop(1)只需要躲过线路的最大负荷电流即计算电流I30,即Iop(1)≥KREL•I30式中KREL为可靠系数。长延时过流脱扣器的动作时间应躲过允许短时过负荷的持续时间,以免引起低压断路器的误动作;
④过流脱扣器的动作电流与被保护线路的配合要求。为了不致线路因出现过负荷或短路引起绝缘线缆过热受损甚至失火,而其低压断路器不跳闸事故的发生,低压断路器过流脱扣器的动作电流lOP应符合公式的要求,lOP≤KOL•Ial,失中Ial绝缘线缆的允许载流量;Kol一绝缘线缆的允许短时过负荷系数,对瞬时和短延时过流脱扣器,一般取4.5;对长延时过流脱扣器,做短路保护时取1.1,只做过负荷保护时取1。
如果不满足以上配合要求,则应改选脱扣器动作电流,或适当加粗导线或电缆线的截面积。
回复
蛋腚
2010年07月03日 05:40:17
6楼
5楼说的很细 谢了
回复
riceroll
2010年07月12日 21:13:50
7楼
:time: :lol 大力支持你!!!
回复
msf0824
2010年09月13日 15:49:42
8楼
非常感谢五楼,又学到知识了....
回复
ccccyq
2010年09月13日 19:48:55
9楼
谢谢五楼的解释
回复
qidey
2010年10月26日 14:24:23
10楼
学习学习,大力支持你!!!
回复
wmxz19850622
2010年10月28日 21:07:48
11楼
电动机的启动电流是正常电流的六倍,断路器选择只要满足瞬时托扣大于启动电流就可以,应该选择位置D型曲线的断路器,比如100A,你就可以选择D型曲线125A的断路器,D型曲线瞬时托扣电流是额定电流的七倍,满足