断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?
mtx123
mtx123 Lv.3
2010年06月26日 18:56:57
来自于断路器
只看楼主

断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?比如现在我有有个50KW的电机,其电流是50×2=100A,我选择DZ20-160型断路器,选择额定电流为125A的断路器,那么其瞬时过流脱扣器的整定值,短延时过流脱扣器的整定值,长延时过流脱扣器的整定值这三有点不太理解该怎么办,如果选用可调的,其整定值是自己来调节吗?有点不太理解啊。希望各位高手解答,谢谢!!!!

断路器的额定电流和它的脱扣器整定值怎么区别呢?比如现在我有有个50KW的电机,其电流是50×2=100A,我选择DZ20-160型断路器,选择额定电流为125A的断路器,那么其瞬时过流脱扣器的整定值,短延时过流脱扣器的整定值,长延时过流脱扣器的整定值这三有点不太理解该怎么办,如果选用可调的,其整定值是自己来调节吗?有点不太理解啊。希望各位高手解答,谢谢!!!!
免费打赏
cengjingdeshisan11
2014年07月05日 09:56:29
12楼
fjwan0130 发表于 2010-7-3 01:21 (1低压断路器过流脱扣器额定电流的选择低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即 …大哥,这是哪本规范上的呀
回复
fjysunboy
2014年07月29日 12:14:22
13楼
学习了,很不错的
回复
xiangjiangwan2011
2014年10月06日 14:11:52
14楼
学习学习非常感谢
回复
luoshuangmandi
2014年10月15日 10:40:34
15楼
讲的好详细,学到知道了:)
回复
koiyang
2014年11月21日 11:23:24
16楼
本帖最后由 koiyang 于 2014-11-21 11:25 编辑

5楼的回答确实很清晰明白,涨姿势了!
我还有个问题请教,极限分断能力如何选择,计算短路电流吗? 如果有三级配电,各级的分断能力需要匹配吗,还是做成一样的? 是否每一路出线都要计算短路电流,还是到设备一级就不用计算直接选了?
回复
wiwi.david
2015年03月22日 22:26:18
17楼
学习学习,5楼V5
回复
wiwi.david
2015年03月22日 23:37:15
18楼
fjwan0130 发表于 2010-7-3 01:21 (1低压断路器过流脱扣器额定电流的选择低压断路器过流脱扣器的额定电流IN.OR不小于线路的计算电流I30,即 …学习学习,谢楼主
回复
攻城师104715
2015年03月22日 23:59:37
19楼
路过,学习了
回复
ai250723631
2015年04月27日 09:11:06
20楼
很不错,谢谢楼主了。
回复
huiyuanjianli
2015年04月27日 16:50:08
21楼
非常感谢五楼,又学到知识
回复

相关推荐

APP内打开