施工中梁跑模,致使梁中部下沉5cm。(梁上有墙梁下无墙)请问这对结构安全有多大影响。大致如何计算。多谢大家帮忙回复.
施工中梁跑模,致使梁中部下沉5cm。(梁上有墙梁下无墙)
请问这对结构安全有多大影响。大致如何计算。
多谢大家帮忙回复.
2楼
坐等
回复
3楼
楼上的,不好意思啊,这几天正是放假时间,来得人比较少,你的问题又比较难,所以可能会的人比较少.我就不会,呵呵
希望不要因此打击了你的积极性!
回复
4楼
你说的应该是模板下沉造成的。对结构应无大影响,但感官上肯定是不舒服的。
回复
5楼
多谢大家的回复,这问题是模板下沉造成的,但是在检测钢筋的保护层时,梁底各处保护层是一致的,个人认为钢筋也有变动,这对梁的抗弯是有一定影响的,但我不知道有多大,也不会具体算,希望大家帮忙。个人认为是在正常梁的抗弯设计中在加一个弯距,不知对不对
回复
6楼
楼主,梁上不是不是也下沉50?
如果不是,那就不用担心,不过就像楼上所述感观上肯定不舒服!
回复
7楼
当梁的跨度比较大时我们往往会起拱
以减少变形
如果如楼主所说的钢筋也变形的话
没有说了梁已经变形了
受力肯定有问题的
不只我说的对不对
敬请各位指教
回复
8楼
梁上无变形,梁的跨度是5.0m的
个人认为是在梁正常设计的弯矩中,在加一个梁自身变形引起的弯矩然后做比较。
但我不知道这个弯矩如何着手算啊。
还有就是我想知道影响有多大,要不要进行加固。
回复
9楼
如果梁上没有变形的话,能否确定内部钢筋是否变形,如果没有的话,那对结构安全就没有问题.
回复
10楼
要PKPM破解版的发信到我油箱
我给你们连接地址
lu1681314@126.com
回复
11楼
要PKPM破解版的发信到我油箱
我给你们连接地址
lu1681314@126.com
回复