100的PPR管,施工安装完毕后打4个压,前几次没有漏的,今天不知道怎么的出现了几处漏点,小管也有出现这种情况的,目前管道安装位置离墙较近,除了用焊接的办法还有没有别的办法可以补救!
100的PPR管,施工安装完毕后打4个压,前几次没有漏的,今天不知道怎么的出现了几处漏点,小管也有出现这种情况的,目前管道安装位置离墙较近,除了用焊接的办法还有没有别的办法可以补救!
12楼
直径90CM的PPR角弯连接处有一点漏水。该怎么处理呢
回复
13楼
有点漏水。那离弯头5公分据掉在下个直接。OK!
回复
14楼
一点漏水
在弯头处锯掉5公分,再下个直接。OK!
回复
15楼
遇到过一次,应该是类似的事故
因为厂家对管材原料的控制不合格,导致我们进货的某一时间段的PPR管出现漏水
也是开始打压都还很好,但是过了一段时间(稳压)之后出现问题。
我们找到那段时间的管材,发现管材比合格的表现要脆,做了一些破坏性试验,用榔头砸,好的合格的管子没有碎裂现象,而那些不好不合格的管子直接就出现裂痕。
推断管材原料不合格~最后厂家也来啦~我们只有把那个时间段的管子全部更换(管子每两米就有标识,有生产时间、品牌、承受压力等指标)。我公司是质量第一,在云南施工质量最好的公司。为了信誉,只有全部更换。
厂家负责全部费用。
回复
16楼
100ppr管是干什么用的,按试压规范塑料管冷水打1.5倍的工作压力,热水打2倍的工作压力1个小时,压降小于0.05mpa;
1.15北工作压力2个小时,压降小于0.03mpa;但不小于0.6mpa;
另外,现在一般都用热熔合连接
回复
17楼
呵呵,挺有意思,什么事情都有
回复
18楼
俺家用的一批不锈钢管都出现过这种问题呢 不过不是在打压的时候漏水 而是系统运行半年后很多地方渗水
这下可害惨我了
回复