刚接了个酒店电路装修的活!配电箱总开关是正泰200A四级漏电断路器,即使所有的分级断路器不合闸,只合上总开关过一会就跳闸,我在想啊!只有N线是直接接到电路里的,怎么也跳,难道不合闸,N线接地也跳闸吗?应该是不会的,还有其他原因吗?跪求啊!还有就是经过测试照明用的N线的确有点接地, 但始终找不到接地点!这样该怎么办啊!我败了!!!!!!!!!怀疑我是从漏电断路器上方接N线的就不要说拉!
刚接了个酒店电路装修的活!配电箱总开关是正泰200A四级漏电断路器,即使所有的分级断路器不合闸,只合上总开关过一会就跳闸,我在想啊!只有N线是直接接到电路里的,怎么也跳,难道不合闸,N线接地也跳闸吗?应该是不会的,还有其他原因吗?跪求啊!
还有就是经过测试照明用的N线的确有点接地, 但始终找不到接地点!这样该怎么办啊!
我败了!!!!!!!!!
怀疑我是从漏电断路器上方接N线的就不要说拉!
62楼
学习...
回复
63楼
如果你用的TN-C系统,漏电怎么用啊?
回复
64楼
学习了。
回复
65楼
还是将漏电的地方找到,才是根本。
回复
66楼
如果能传一配电箱和电路图,问题就会迎刃而解,安全大于天,如果仅图一时的方便,换来沉重的安全隐患代价,到时悔之晚也
回复
67楼
1.总开关尽量不用漏电开关,正常用电后,将更麻烦。
2.漏电电流值尽量选大一些。
回复
68楼
:victory: :handshake
回复
69楼
把漏电断路器的出线全部卸掉,合闸,如果还跳闸,是断路器有问题;如果不跳闸,是线路问题。
回复
70楼
:Q
回复
71楼
今天找到啦 原来是有个没套管的插座接在了照明线上 插座铁盒把线给划破皮啦 正好是N线,一下午的时间 累得我不行啦
祝贺楼主终于解决问题,不是又有进步啦吗!
回复