刚接了个酒店电路装修的活!配电箱总开关是正泰200A四级漏电断路器,即使所有的分级断路器不合闸,只合上总开关过一会就跳闸,我在想啊!只有N线是直接接到电路里的,怎么也跳,难道不合闸,N线接地也跳闸吗?应该是不会的,还有其他原因吗?跪求啊!还有就是经过测试照明用的N线的确有点接地, 但始终找不到接地点!这样该怎么办啊!我败了!!!!!!!!!怀疑我是从漏电断路器上方接N线的就不要说拉!
刚接了个酒店电路装修的活!配电箱总开关是正泰200A四级漏电断路器,即使所有的分级断路器不合闸,只合上总开关过一会就跳闸,我在想啊!只有N线是直接接到电路里的,怎么也跳,难道不合闸,N线接地也跳闸吗?应该是不会的,还有其他原因吗?跪求啊!
还有就是经过测试照明用的N线的确有点接地, 但始终找不到接地点!这样该怎么办啊!
我败了!!!!!!!!!
怀疑我是从漏电断路器上方接N线的就不要说拉!
82楼
回复
83楼
豪华配置,总开用漏电,不知道楼主的问题解决没有,说出来我们学习学习
回复
84楼
总开关设了漏电保护,下面各级配电都要分级设置漏电保护,末端照明也要设漏电保护,否则照明回路漏电就要跳上面设漏电一级开关
回复
85楼
学习了:time:
回复
86楼
。。。。。。。。
回复
87楼
学习了
回复
88楼
做这个吗,不木急慢慢来,问题应该好找,
回复
89楼
首先抛开开关的好与坏,在电路的总电箱安装带漏电的总开关,是不合理的。再就是9说的对:把漏电断路器的出线全部卸掉,合闸,如果还跳闸,是断路器有问题;如果不跳闸,是线路问题。再来分析丝路的问题吧:照明的零线接地,而在进线部分零中的感应电通过你所说的照明零线接电点释放,使开关跳闸。
回复
90楼
接错线,还骂设计院?有毛病吧?
回复
91楼
该开关后的N线接了Pe线了!
回复