请教大家:荧光灯调光的镇流器(0~10V)进线端和出线端分别是几根线?最好能说明是什么线?谢谢了!!![ 本帖最后由 nash007 于 2010-6-27 22:01 编辑 ]
请教大家:荧光灯调光的镇流器(0~10V)进线端和出线端分别是几根线?最好能说明是什么线?谢谢了!!!
[
本帖最后由 nash007 于 2010-6-27 22:01 编辑
]
免费打赏
yunlj
2010年06月28日 09:46:22
2楼
进线端:电源线220v火线、零线BV2*2.5,调光线BV2*1.5,出线负荷端:正常接荧光灯BV2*2.5
回复
nash007
2010年06月29日 09:23:16
3楼
请问两根调光线是不是接配套的调光器上的啊?
回复
ym9678
2010年08月07日 17:52:24
4楼
路过,顺便顶一下,赚点土木币。下载一点有用的资料。
回复
yuhuoqing
2011年03月15日 11:04:18
5楼
调光线是弱电回路,可以不用1.5那么大吧,用0.75足够了,且用屏蔽线好一点
回复
liuzd
2011年05月12日 10:54:56
6楼
荧光灯调光需要光源配套可调光型电子镇流器。