在TN-S供电系统中,使用3P断路器及3P+N漏电开关,由于3P+N漏电开关不断零线,那么接地线和零线就是自始自终直通的,这样的话,支线零线接地,3P+N漏电开关会动作吗

在TN-S供电系统中,使用3P断路器及3P+N漏电开关,由于3P+N漏电开关不断零线,那么接地线和零线就是自始自终直通的,这样的话,支线零线接地,3P+N漏电开关会动作吗
免费打赏
cc58666
2010年06月28日 12:57:24
2楼
二楼 抢个沙发
回复
老灰兔子
2010年06月28日 22:25:22
3楼
“支线零线接地”,其前端的漏电保护断路器,不论你是多少P的,零线是否断开的,都会跳闸(或合不上闸)。

TN系统用了3P的漏电保护断路器,只要你有使用零线的负载,你就永远合不上闸,除非你拆除漏电保护装置。
回复
johson_tan
2010年06月29日 10:09:27
4楼
:L
回复
ajie12345
2010年06月29日 18:07:00
5楼
只要漏电开关通知检测3相和N相的电流,就没问题
回复
wangtao899
2010年06月30日 12:46:59
6楼
:lol
回复
electricity
2012年05月13日 20:13:58
7楼
我认为关键是总漏电开关的漏电电流整定,比如300毫安,下面的用30,再有就是时间配合。所以,不能一概而论说总开关肯定跳。