请教各位高手:关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,但《自喷》上说应设置独立的消防泵,请大家指点一下到底应该怎样做呢!09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?
请教各位高手:
关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,
按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,
但《自喷》上说应设置独立的消防泵,
请大家指点一下到底应该怎样做呢!
09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?
12楼
不能合用的吧,建规上为什么又有在报警阀后分开的要求呢?
学习学习再说:(
回复
13楼
几年前可以合用,现在消防局基本不会批准合用的形式了
回复
14楼
谢谢!我们现在有个项目就是合用的,
呵呵,看看消防局有什么意见吧!
回复
15楼
xuexi!
回复
16楼
新建项目不能合用。如为改造项目,经过消防部门同意,确实有困难,可以合用。
回复
17楼
不可以合用,消火栓和喷淋的火灾延续时间不同,不允许喷淋喷了一个小时以后关闭。消防泵不允许设置自动关闭功能,只能手动关闭
建规上说明,喷淋与消火栓不宜合用,如果合用,应在湿式报警前分开,高规上说喷淋与消火栓不应合用,果合用,应在湿式报警前分开。
回复
18楼
学习:D
回复
19楼
按规范上的可以,但是消防局的图审时,他们是不让的
回复
20楼
学习
回复
21楼
还是与消防部门沟通一下吧
回复