喷淋泵和消防泵到底可以合用吗?
dubao2007
dubao2007 Lv.3
2010年06月28日 11:27:22
只看楼主

请教各位高手:关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,但《自喷》上说应设置独立的消防泵,请大家指点一下到底应该怎样做呢!09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?

请教各位高手:
关于喷淋泵和消防泵是否可以合用的问题上《建规》和《自喷》上的条文似乎有点矛盾,
按《建规》的说法是可以合用,但必须在报警阀前分开,
但《自喷》上说应设置独立的消防泵,
请大家指点一下到底应该怎样做呢!
09年的专业考试还考了这道题呢!我当时答的是不可以,不知道对不对?
免费打赏
dubao2007
2010年08月11日 08:53:14
22楼
谢谢大家的回复,已经报消防了,等有了消息再说!
回复
marlboro777
2010年08月16日 01:24:49
23楼
可以合用吧……死套规范的1小时和2小时没有意义,那个只是计算消防水池容积的要求。
真的喷淋和消火栓一起动作了,1个小时没灭掉火,难道就不该继续喷了?迂腐+愚昧
说回来,分开设泵,假如泵同时工作了,1小时后没灭掉火,水池里面还有1小时的消火栓用水量,
难道会有人出来说:应该把喷淋水泵关了吧,设计只设计它工作1小时。哈哈
回复
marlboro777
2010年08月16日 01:31:58
24楼
PS:
个人以为:喷淋1小时,消火栓2小时,只是大家以为喷淋灭火控火效率比消火栓高,消火栓毕竟要等消防队,而喷淋不用等,对初期控火效率奇高。
所以这个是合理的,这条只是计算水池容积的参数,而不是泵实际工作时间的设计值,泵实际工作时间应该是水池没水为止。
回复
tlzzj
2010年08月18日 22:38:41
25楼
可以合用.:victory: :victory: :victory: :victory:
回复
nieshuiyuan
2010年08月19日 10:40:11
26楼
不能合用吧,不过一般设了自喷的建筑就不会用消火栓了
回复
a78038560
2010年08月19日 21:17:35
27楼
这个问题、、好像、绝对、必须、是不可以合用的哈。。。。。。。。
回复
yang520lan
2010年08月21日 21:20:05
28楼
讨论很激烈,很精彩。
不知以上同仁是做民用的还是工业的?
个人观点,在民用项目上是不是分开设置的比较多,但是在工业项目上大都是合用的,而且基本采用稳高压系统。
回复
tanfen224689
2010年08月22日 23:23:46
29楼
一般都不合用的
回复
dafu0007
2010年08月23日 01:54:23
30楼
不可以合用,控制上,消火栓没有1小时的延时继电器,喷淋控制柜内有1小时延时继电器,到时间自动关闭。
回复
yinhuixiayan2004
2010年08月23日 09:14:53
31楼
建规上说明,喷淋与消火栓不宜合用,如果合用,应在湿式报警前分开,高规上说喷淋与消火栓不应合用,果合用,应在湿式报警前分开
回复