请教:大楼层管处增设水泵是否合理?原则是什么?
cfd20
cfd20 Lv.2
2005年10月05日 16:57:45
来自于中央空调
只看楼主

一大楼中央空调工程主机采用YORK水冷螺杆机,末端采用YORK新风处理机+风盘系统,共20来层。原设计中7层的末端偏小,在改造过程中增设了若干台风盘及一台新风处理机,小弟是想在层主管处增设一台水泵以满足流量问题,不知是否合理?还有其它方法吗?在此先谢了!

一大楼中央空调工程主机采用YORK水冷螺杆机,末端采用YORK新风处理机+风盘系统,共20来层。
原设计中7层的末端偏小,在改造过程中增设了若干台风盘及一台新风处理机,小弟是想在层主管处增设一台水泵以满足流量问题,不知是否合理?还有其它方法吗?在此先谢了!
免费打赏
jswgq-55
2005年10月05日 17:31:35
2楼
为什么要这么做,说说理由。
回复
cfd20
2005年10月05日 21:47:03
3楼
末端增加了,流量需求自然变大,本人是想通过增加水泵来实现,不至于去改层管,不懂这种思路是否可行,即增设一台满足本层末端流量及本层系统扬程的水泵!
回复
cfd20
2005年10月05日 21:49:42
4楼
另请教:YORK全进口的YSM-6070-HV-L型号的各项技术参数是什么?本人一直查不到!
回复
jswgq-55
2005年10月06日 16:13:56
5楼
系统其它各层流量是否发生变化呢?
回复
njzxh
2005年10月07日 11:05:13
6楼
不需要增加水泵,只要放大这层楼的干管管径就可以了,具体情况算一下就知道了。
约克机组的参数请查一下样本。
回复
cfd20
2005年10月07日 16:50:33
7楼
其它层影响会有点吧!不过我想是高层,影响应该会小点吧!
因为是改造工程,改层干管的同时也要涉及到动吊顶,所以本人是想通过加水泵来解决,不懂可不可行?相对现场情况来说,加水泵比改干管来得容易!
回复
njzxh
2005年10月08日 09:21:17
8楼
只要主机负荷够,对其它楼层没什么影响。
最好不要加水泵,搞不好要水利失调的,改干管虽然麻烦,但一劳永逸。
回复
pxyong2008
2005年10月09日 09:31:52
9楼
感觉实在不行就改干管,增加水泵看似简单,可能以后更麻烦.
回复
cfd20
2005年10月10日 15:42:51
10楼
改干管,要一整层的管路都要改,等同于全部全做及重新装修!!
回复
不莱梅的迪奥
2006年04月12日 00:11:01
11楼
这位楼主还是挺可爱的
回复

相关推荐