现浇混凝土柱子,中间地段出现空的,怎么办?
snyygy_0314
2010年06月28日 19:56:22
只看楼主

本人工地上,现浇柱子(C20,8米高.)在腰梁下面出现空的(大概位置见图,有个圆圈起来地方,大概有80公分高都是空的),当时是在木模板上敲了才知道的,而且是柱子上面都已经浇完请问这个事情怎么解决,如果放在第二天处理会不会不好注:厂房,2层楼,一层8米现已修补,用高一级的混凝土浇注,但是没凿本人不是施工员,是跟施工员学习的,他说这样行的[ 本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-7-2 22:51 编辑

本人工地上,现浇柱子(C20,8米高.)在腰梁下面出现空的(大概位置见图,有个圆圈起来地方,大概有80公分高都是空的),当时是在木模板上敲了才知道的,而且是柱子上面都已经浇完
请问这个事情怎么解决,如果放在第二天处理会不会不好
注:厂房,2层楼,一层8米
现已修补,用高一级的混凝土浇注,但是没凿
本人不是施工员,是跟施工员学习的,他说这样行的

[ 本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-7-2 22:51 编辑 ]

20100628008.jpg

免费打赏
lml67919
2010年07月06日 09:17:34
22楼
太不小心了.
回复
fanghelaoren
2010年07月06日 09:52:58
23楼
属于空洞现象.处理方式拆开摸板察看,请监理\甲方工程师\设计院到场,如空洞面积不大,可采取先凿,清理空洞里的松动的石子,用高一强度的细石混凝土或膨胀混凝土惯入堵实.
原因:骨料太粗,同时混凝土不应多车同时倒入,应一车一车将混凝土惯入,并用振动棒快插慢拔加以振动,时间也不宜太长,有浮浆出现即可.
回复
dehuang158
2010年07月06日 10:37:51
24楼
严格来讲这个要请专业的补强公司来做了。为了减少工作中的麻烦,还是建议老兄偷偷用高一强度等级的细石混凝土来灌实吧。期待楼下有更好的解决办法。。。。。。
回复
sunhaofeng
2010年07月06日 14:01:38
25楼
最好是设计院出方案处理,如果想自己偷偷处理的话,应在砼有一定的强度后,把空洞部位凿到实处,涮素水泥浆然后用高一标号干硬性微膨胀砼浇筑并捣实。
回复
kkk125
2010年07月06日 15:14:05
26楼
这就是经验不够了,钢筋过密的地方一定要特别注意砼的级配,砼浇筑速度要严格控制。发现这种情况,应该立即进行开仓检查,确定事故的严重程度,如果全空的话,最好是进行重新浇筑,如果只是表面缺陷,可以进行加固处理。不确定问题的程度谁都拿不准
回复
syl1019
2010年07月06日 22:14:06
27楼
有孔洞在柱子上部已经浇筑完,如果仅是柱子浇筑完成而没有水平荷载在话,可以在清理干净孔洞后直接用高一级标号的混凝土进行浇筑,为方便施工,在支设模板时可以支成喇叭状,待混凝土凝固后,在把多余混凝土剔凿。如果上面已经施工完水平构件(梁、板已施工完闭),就应该在有孔洞的柱子的周围架设竖向支撑,承受上部在水平荷载,后序施工同上。
回复
fky985046938
2010年07月06日 22:35:59
28楼
按27#说的去处理,从经验上讲是没有问题的,只要甲方或是监理同意,在他们不知道的情况下处理是有违规定的,事实上知道的人越多,麻烦事越多.
回复
ytylbaofeng
2010年07月07日 04:39:51
29楼
是间距20厘米吗?还是钢筋直径?钢筋要论根的不是条。处理方法是设计验算是否够,
回复
snyygy_0314
2010年07月07日 21:25:40
30楼
我们处理的时候,是在空中拿个板块挡下补救的,厂方还不知道呢,:victory:
回复
l562984113
2010年07月08日 11:39:55
31楼
没问题的咯
回复

相关推荐

APP内打开