本人工地上,现浇柱子(C20,8米高.)在腰梁下面出现空的(大概位置见图,有个圆圈起来地方,大概有80公分高都是空的),当时是在木模板上敲了才知道的,而且是柱子上面都已经浇完请问这个事情怎么解决,如果放在第二天处理会不会不好注:厂房,2层楼,一层8米现已修补,用高一级的混凝土浇注,但是没凿本人不是施工员,是跟施工员学习的,他说这样行的[ 本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-7-2 22:51 编辑
本人工地上,现浇柱子(C20,8米高.)在腰梁下面出现空的(大概位置见图,有个圆圈起来地方,大概有80公分高都是空的),当时是在木模板上敲了才知道的,而且是柱子上面都已经浇完
请问这个事情怎么解决,如果放在第二天处理会不会不好
注:厂房,2层楼,一层8米
现已修补,用高一级的混凝土浇注,但是没凿
本人不是施工员,是跟施工员学习的,他说这样行的
[
本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-7-2 22:51 编辑 ]

32楼
把出现空洞处混凝土凿毛,用高一级的细石混凝土浇筑,大多也就是这样处理的
能保证后浇混凝土的密实度吗? 最好的办法还是凿掉重新浇筑 呵呵 当然成本嘛.... ....
回复
33楼
浇筑厚度得控制好,楼上的解决办法都还不错,根据具体情况自己选用吧
回复
34楼
严格来说,这是一个质量事故,不能偷偷自行处理,应由设计出设计处理意见后处理。
回复
35楼
出现这样情况可能是泥工振捣不到位或者钢筋间距太小骨料下不去,楼上的也说过把接触面凿毛,在用高一强度的砼浇筑
回复
36楼
你们胆子也忒大了,难怪楼倒倒、楼歪歪,就是你们这帮人干的事。
我也是施工单位的,我们处理类似的情况,柱子空洞以上部分全部凿掉,重新浇注,
其它谈都不谈。
回复
37楼
个人认为,采用C30以上细石混凝土补灌,最好掺加膨胀剂。处理到接合面,振捣密实,做好养护,应该不会有什么大问题的。虽说不需要“大惊小怪”,但应该引起重视,加强施工管理,避免发生类似情况。
回复
38楼
在混凝土强度未上来时应该折模打掉重新浇铸混凝土
回复
39楼
最好是设计院出方案处理,
回复
40楼
学习中!!!!!!
回复
41楼
拆开一侧模板,把空洞处上下凿除未密实的砼,再装模,用高一号砼或微澎砼浇筑即可。