本人工地上,现浇柱子(C20,8米高.)在腰梁下面出现空的(大概位置见图,有个圆圈起来地方,大概有80公分高都是空的),当时是在木模板上敲了才知道的,而且是柱子上面都已经浇完请问这个事情怎么解决,如果放在第二天处理会不会不好注:厂房,2层楼,一层8米现已修补,用高一级的混凝土浇注,但是没凿本人不是施工员,是跟施工员学习的,他说这样行的[ 本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-7-2 22:51 编辑
本人工地上,现浇柱子(C20,8米高.)在腰梁下面出现空的(大概位置见图,有个圆圈起来地方,大概有80公分高都是空的),当时是在木模板上敲了才知道的,而且是柱子上面都已经浇完
请问这个事情怎么解决,如果放在第二天处理会不会不好
注:厂房,2层楼,一层8米
现已修补,用高一级的混凝土浇注,但是没凿
本人不是施工员,是跟施工员学习的,他说这样行的
[
本帖最后由 snyygy_0314 于 2010-7-2 22:51 编辑 ]

42楼
在空洞的上端模板凿个小洞,用细石砼加膨胀剂,再封模板。越早补越好。
回复
43楼
如果按规范要求的话就应该加固补强了,但是那样做费用太多了,如果是80公分全部空的话,还是打掉重做方便些.
回复
44楼
1、将该柱周围梁下撑好,加固
2.、将中段无混凝土处清理干净,凿除、水冲
3、该段柱一周进行支模,模板尺寸比柱尺寸大100mm以上,便于浇筑砼、插入振捣棒
4、采用高强混凝土浇筑、振捣密实(砼所用的水泥和前面浇筑柱的砼水泥相同)
5、待砼强度达到100%后,将模板拆除,将柱边以外的砼凿除
6、将该处砼凿除至柱边后,采用打磨机进行打磨。:)
回复
45楼
.........................................................................
回复
46楼
楼主啊,怎样才能看你你们上传的附件啊,,我是新来的。谢谢。。。。。。。
回复
47楼
模板凿个洞 用高一级别的细石混凝土浇满算了
回复
48楼
如果不是跟楼面一起浇筑的 直接敲掉重来
回复
49楼
进来看下如何解决,学习下经验。。
回复
50楼
拆开一侧模板,把空洞处上下砼凿毛,再装模,用高一号砼或微澎砼浇筑并凿除外露部分即可。
回复
51楼
拆模用高一等级的砼补强
回复