23楼
我知道你要表达什么了。
回复
24楼
先根据中档显热选风机盘管,再校核潜热,冬季热负荷,风量,与新风混合等。
回复
25楼
目前大多数末端产品样本数据显示其“冷风比”值过大(3排管)或偏大(2排管),设计师按保守方法(比如按中档风量参数)选型,固然可以保证房间温度、相对湿度(以夏季为例)低于设计参数,但这样做带来的问题有:
1、末端出风温度低,易产生风口结露现象。
2、房间湿度偏低,既浪费能源,人员也未必感觉舒适。
3、按中档风量参数选型,意味着今后运行风量以中档或低档风量为主,减少了风量随负荷变化的范围。并且在中档或低档风速工况下,“冷风比”值更高,出风温度更低。
解决上述问题最终只能由生产厂家完成,开发出“冷风比”值较低的末端产品来。
回复
26楼
同意楼上观点
保证最低换气次数要求的实际送风量和满足送风温差要求的焓差,是决定空调效果的关键
冰冻三尺
回复
27楼
常规的客房或者办公室应用条件下(例如室内26度、2人/室),使用高速档时风机盘管的出风温度是?而采用中速时风机盘管的出风温度又是?
回复
28楼
常规的客房或者办公室应用条件下(例如室内26度、2人/室),使用高速档时风机盘管的室内相对湿度是?而采用中速时风机盘管的室内相对湿度又是?
回复
29楼
正告张三:你这人怎如此无赖?我已说过不要你跟在我的帖后乱发议论,因为我讨厌你!你如想发表什么观点尽可发表,但不要针对我的帖乱发议论。否则,把这个论坛搞得乌烟瘴气谁负责?
下次再有这种现象,也许我不会这么客气了。
回复
30楼
不要吵,咱们对事不对人!讨论问题先嘛.
回复
31楼
网上本来就是讨论的场合,有时语气尖锐一些又有什么?否则只能说有些人受不得批评!
回复
32楼
这是张三的讨论风格,总是作为反方出现,一般不正面回答,采用反问的形式讨论问题,
请dongzhesheng@co163息怒,在你们精彩的问答中,把一些看似简单的问题,进行了深入探讨,让我等收益非浅。
回复