2楼
先看看图纸,哪根是主梁哪根是次梁。
柱子中间是不是也应加S箍?
最好你能说明一下情况…
回复
3楼
好象有点点问题,次梁上部钢筋打弯应按1:6进行弯折,好象是弯折长度不够.
回复
4楼
弯折的是次梁,施工方是说柱子浇上来是有点偏了,所以梁折一点
不用加s箍
回复
5楼
所有混凝土柱钢筋偏位导致上层混凝土柱偏位的,一般情况下,施工单位必须先书面填报有关材料请建设单位、设计单位、监理单位签认,在对下层柱钢筋不能纠偏的情况下一般对上层柱钢筋进行重新植筋(注意须按规范要求做好抗拔试验,虽然柱以抗压承重为主但还是需要保险一点考虑其抗拉强度)后再行绑扎或焊接,注意搭接部分箍筋须全长加密至@100。上述方案仅供楼主参考。也请其他楼层多发表看法、意见。
回复
6楼
他们这种做法是错误的!你肯定是监理单位的了!你的地梁根本就不是连通的,施工单位为了节省点锚固钢筋就乱搞啊!
回复
7楼
他们即使要弯,也要在柱子里面弯,不准在柱子外面弯!而且虽然可以在柱子里面弯,也要经过设计单位的同意!因为设计是打断配筋,你弄成通筋,受力都变了!而且你的梁钢筋弯折了,在梁受力的时候,钢筋受拉,自己想想会发生什么情况!
回复
8楼
你看看他们的柱子箍筋啊!简直气人!你们那边的工程不需要地震设防吗?箍筋,最简单,最细微的东西!箍筋的弯钩怎么弯的啊!我觉得你肯定不是个称职的监理人员,或者甲方现场代表!
回复
9楼
这个梁图纸上是要求通的,另外,我刚毕业,没有什么经验,所以现场管理不是很好!!
回复
10楼
次梁钢筋不应弯折,因为在支座处梁上部钢筋为受力钢筋,如果弯折后受力,会发生钢筋拉直的现象,必然导致梁上部砼开裂.
回复
11楼
1、梁钢筋伸到柱子钢筋外侧去了;
2、一根梁梁面钢筋可能因标高降低而需弯折,但在节点外就不对,且应按1/6弯;且该梁主筋位于柱外,却没有措施;
3、若是抗震区,则柱子箍筋应设135度弯钩;且柱未设内箍;
4、梁于柱边的第一根箍筋应离梁边50毫米起扎。
回复