我正在做一个28层的剪力墙住宅,有2层地下室,需要做人防,由于人防建筑房间地下室部分与地上部分布置的不同,导致部分上部剪力墙不能落地,不知道这样做结构是否可以?如果可以的话需要有什么加强措施?
我正在做一个28层的剪力墙住宅,有2层地下室,需要做人防,由于人防建筑房间地下室部分与地上部分布置的不同,导致部分上部剪力墙不能落地,不知道这样做结构是否可以?如果可以的话需要有什么加强措施?
2楼
当然可以,局部做转换构件就可以了
回复
3楼
不转换行不行呢,就个别剪力墙不能落地,或者下面开洞口。
回复
4楼
开个门洞是可以的。
碰到这种问题,还是让建筑的调整,不要一味的忍让。
结构专业不要老是跟着建筑屁股后面走,他们拍拍屁股,很easy就走人。
结构专业的人就惨了。
回复
5楼
首先争取一下建筑专业,能不能调整方案,让他们把墙体上下对齐。如果不能再想办法,不能落地剪力墙少的话,调整结构布置方案,取消该剪力墙加梁,或者开洞,实在不行就只能考虑转换了,但28层的话转换梁会很高!抗震等级也要调,不经济!
回复
6楼
建筑调整方案使上下墙对齐,不要轻易考虑转换
回复
7楼
首先不要为了这个去改变方案,做转换很不划算,人防布局让建筑想想办法,是可以调和的。
实在不行就取消局部墙,或按人防部分开洞。
回复
8楼
怎么说呢,建筑这个人不是太懂得说
回复
9楼
O,谢谢大家了。。。。
回复
10楼
人防口部调整的空间很大的,让建筑搞定去
回复
11楼
让建筑去调吧,不要转换(结构复杂也不经济)
回复