抹灰厚度过大对分户验收的影响?
rlghwgij
rlghwgij Lv.2
2010年06月29日 21:16:10
来自于建筑施工
只看楼主

由于填充墙砌筑垂直超差等原因,局部抹灰层超过三公分,导致房间开间尺寸与设计尺寸不符。请问这种情况对分户验收的影响有多大?应该如何处理此类问题?

由于填充墙砌筑垂直超差等原因,局部抹灰层超过三公分,导致房间开间尺寸与设计尺寸不符。请问这种情况对分户验收的影响有多大?应该如何处理此类问题?
免费打赏
koerchen
2010年07月03日 17:20:57
2楼
要是在我们这边的施工3公分没问题
你知道的
回复
sla1999
2010年07月09日 08:50:04
3楼
1.房间净开间尺寸达不到设计要求,用户要索赔,轻则赔钱,重则换房,问题大啊。开发商也好,用户也好,在乎的就是这个,施工中要千万小心,关键是在于做好事前控制。
2.不管是何种原因,你必须采取措施使房间开间尺寸与设计尺寸相符,因为达不到设计要求,按正常顺序验收也是不合格的。
3.房间净开间和净进深检查方法及数量:激光测距仪。每间(除厨房、卫生间等外)共测4点,其中净开间、净进深距墙边300mm,高度1.0-1.5m处各测2点。
4.房间净开间和净进深验收要求:实测净开间、净进深其允许偏差为设计值的±20mm,极差值不超过30mm。

[ 本帖最后由 sla1999 于 2010-7-9 08:54 编辑 ]
回复
nj236600
2010年07月10日 10:23:24
4楼
问题比较严重!
回复
yong3723
2010年07月11日 19:46:14
5楼
看验房的业主啦,如果遇见一好说话的,差不多就过了;要遇见一认真的,你墙抹灰厚了,人家使用面积减少了,一平多少钱,谁来赔?
而且抹灰厚了,会带来许多隐患,就不多说了
回复
goooners
2010年07月11日 22:57:55
6楼
3公分很正常
回复
wangoceanwx
2010年07月13日 19:40:40
7楼
现在的小业主比较 难搞的

还是尽快处理

把设计尺寸改点了
回复
gig528
2010年09月19日 10:18:37
8楼
抹灰厚度3mm,对于房间空间尺寸而言,是符合规定。
回复
zhao2753
2010年09月19日 16:00:09
9楼
容易开裂,小心哦
回复
量子
2013年12月03日 19:58:43
10楼
gig528 发表于 2010-9-19 10:18 抹灰厚度3mm,对于房间空间尺寸而言,是符合规定。房间的开间尺寸不是按抹灰的表面之间的距离计算的
回复

相关推荐