户内配电箱中总开一般为2P的,用1P+N可以吗,1P+N与2P有什么区别?请各位赐教!多谢!

户内配电箱中总开一般为2P的,用1P+N可以吗,
1P+N与2P有什么区别?


请各位赐教!
多谢!

1128745738374.jpg

免费打赏
abutter123
2008年10月29日 19:50:52
12楼
学习中
:)
回复
wawj007
2008年10月29日 20:22:07
13楼
最近处理了两期新建楼房电压突然升高,烧毁大量电气的事故,原因很简单:都是总开关用4P,结果零线触头接触不良,造成电压升高,唉,谁想起发明4P开关啊!
回复
@co163
2008年11月06日 19:00:37
14楼
断不断N的区别啦,一般选1P+N还不如选一体化的,节约空间。
回复
mrxc
2008年11月06日 21:43:33
15楼
用常熟厂的,质量真的不错,绝对不会出现上述现象,不妨用用看。
回复
plftz
2008年11月25日 20:13:23
16楼
楼上还真有几个不懂装懂,胡说八道的。比如2楼、6楼、9楼的,你们不明白也就算了,干嘛还要胡说八道,误人子弟?!
其实5楼说的算是很清楚的。
1P+N指的是相线+中性线,相线保护,N线不保护,但断开是同时断开的,只适用于220V的单相系统;
2P指的是2路相线,都有保护,可用于220V单相和380V的两相系统。
回复
mochouhu123
2009年01月07日 11:39:46
17楼
1P+N指的是相线+中性线,相线保护,N线不保护,但断开是同时断开的,只适用于220V的单相系统;
2P指的是2路相线,都有保护,可用于220V单相和380V的两相系统。
回复
ots10
2009年01月08日 22:00:00
18楼

同意此观点。
回复
xianliangli
2009年01月10日 20:51:32
19楼
:handshake
回复
cscec8dl
2009年05月02日 10:23:32
20楼
5楼和16楼是对的。谁说1P+N不能断N线?只是N线有故障时不跳而已