户内配电箱中总开一般为2P的,用1P+N可以吗,1P+N与2P有什么区别?请各位赐教!多谢!
户内配电箱中总开一般为2P的,用1P+N可以吗,
1P+N与2P有什么区别?
请各位赐教!
多谢!
22楼
1P+N指的是相线+中性线,相线保护,N线不保护,但断开是同时断开的,只适用于220V的单相系统;
2P指的是2路相线,都有保护,可用于220V单相和380V的两相系统。
回复
23楼
看来大家,都是一知半解啊。低压配电概念上的误区太多了,1P+N和2P断路器的使用场合都是比较模糊的,没有一个明确的区别啊。1P+N(DPN)可以肯定的是相线极是带保护的可分断的,而N线则是不带保护的可与相线同时分断的。现在就是想知道建筑电气行业默认是怎么个用法?
回复
24楼
这是正确的,楼上有人说是 2P 和1P+N的区别是 断N与否,这说法是不太合理的(可能你们用过这样的开关),正常的话就同这位兄弟讲的,1P+N的开关,N是没有保护的,因为在220V的符号中,火线和零线的电流是一致的,所以没有必要非要火线和零线都具保护功能(当然用2P的也没问题,其实DPN类型的开关还是不错的)。
回复
25楼
学习了 !
谢谢各位!
知识就是在不断交流中学来的!
嘿嘿!我捡个便宜!
回复