说这个地下自行车库消防立管布置少?
fengxuehan0317
2010年06月30日 10:45:43
只看楼主

是18层的住宅,下边是半地下自行车库,审图中心,说我立管布置较少!!不解。基底面积是648,不超过650。我一层到十八层都是布置了一个双栓和一个单栓,,楼上没有问题,自行车库怎么又了问题???

是18层的住宅,下边是半地下自行车库,审图中心,说我立管布置较少!!不解。基底面积是648,不超过650。
我一层到十八层都是布置了一个双栓和一个单栓,,楼上没有问题,自行车库怎么又了问题???
免费打赏
w-jwei
2010年06月30日 16:07:29
2楼
你只要保证自行车库每个部位有两股水柱到达,且每个栓有两个方向水流到就行,别管立管,看消火栓,又不是看立管呢
回复
fengxuehan0317
2010年06月30日 16:56:50
3楼
给我个QQ,我传图给你看看!!!
感谢你的不得了!!
回复
zhf-li
2010年06月30日 17:36:18
4楼
跟立管没有管线,只要栓头够就行,保证水流
回复
小方
2010年07月01日 18:25:31
5楼
上部住宅可以做双栓,地下车库不能做
回复
nybz1234567
2010年07月02日 03:05:26
6楼
同意。
所以不是立管布置少的问题,而是消火栓采用单栓的问题。
回复
fenghuo1969
2010年07月02日 14:13:34
7楼
楼主没有说清楚吧?怎么立管少?
回复
babaluosha
2010年07月06日 14:27:42
8楼
栓头数量保证保护区域能满覆盖 流量够了就可以

立管少 根本就不是什么理由
回复