请教变频多联机系统的铜管压力如何选定?急用
lbyxiaoyang
2005年10月08日 17:11:33
来自于中央空调
只看楼主

承压2.5MPa的乱管能够用于12.5匹的变频多联机系统吗?我参考了一些资料,上面写着一般多联机的工作压力是1.8-2.5MPa,现在要购买材料,有很多种类的铜管,我该选用那种铜管合适呢?我发现乱管的价格比较便宜,但其承受压力才2.5MPa.不知是否整个系统都用乱管?请问各位前辈可以指点下吗?

承压2.5MPa的乱管能够用于12.5匹的变频多联机系统吗?
我参考了一些资料,上面写着一般多联机的工作压力是1.8-2.5MPa,
现在要购买材料,有很多种类的铜管,我该选用那种铜管合适呢?
我发现乱管的价格比较便宜,但其承受压力才2.5MPa.不知是否整个系统都用乱管?
请问各位前辈可以指点下吗?
免费打赏
qijunshan_qd
2005年10月09日 09:57:17
2楼
不知你是准备用字制冷系统还是机组外空调系统?
空调系统没问题的!
回复
awxue
2005年10月09日 17:22:33
3楼
冷媒是R22可以,但是若为R410A则应去查有关数据。
回复
lbyxiaoyang
2005年10月14日 08:58:30
4楼
谢谢!
回复
young_ht
2006年05月28日 10:25:33
5楼
压力 标准当然要有啦,不过 ,只要经过严格的试压程序没问题的话,,也可以用的,,比如 打个工作压力的1.5倍 4 5天也没问题,,那就可以放心使用啦