一个正压送风的问题求救
lifang12310
2005年10月08日 17:30:57
来自于通风排烟
只看楼主

高层住宅,合用前室单独设正压送风,火灾时只开启着火层还是着火层和上下层?求救啊,刚刚到深圳工作,还是按照以前的做法,火灾施开启着火层和上下层,结果被总工室打回来了,要我找到相关规范,我翻遍了所有的有关防排烟的规范,都没有看到有这个说法啊,也没有明确写出来是单单开着火层还是怎么回事。哪位老大在规范上面看到过这一条啊。我只在我们学校的课本上找到了,重庆大学出版社出版的《建筑消防设备工程》,李天荣主编的,其他就再也没有找到过了。

高层住宅,合用前室单独设正压送风,火灾时只开启着火层还是着火层和上下层?

求救啊,刚刚到深圳工作,还是按照以前的做法,火灾施开启着火层和上下层,结果被总工室打回来了,要我找到相关规范,我翻遍了所有的有关防排烟的规范,都没有看到有这个说法啊,也没有明确写出来是单单开着火层还是怎么回事。

哪位老大在规范上面看到过这一条啊。

我只在我们学校的课本上找到了,重庆大学出版社出版的《建筑消防设备工程》,李天荣主编的,其他就再也没有找到过了。
免费打赏
坛坛灌灌
2006年05月01日 08:40:12
22楼
开一层时,你系统的风量怎么算?如果还是按照高规算 那你的楼梯间压力对前室的能保证在25Pa以上吗?!
回复
suyun0000
2006年05月09日 09:23:12
23楼
上海的 民用建筑防排烟技术规程http://www.zhku.edu.cn/depa/jidianxi/handbook/files/DGJ08-88-2000/index.htm
前室应每层设-个常闭式加压送风口,火灾时由消防控制中心联动开启火灾层的送风口。当前室采用带启闭信号的常闭防火门时,可设常开式加压送风口;
回复
rekoba
2006年05月09日 14:15:20
24楼
只开一层.而且还是全部风量.那么风口会有多大啊?
回复

相关推荐