抗震规范提到不宜做单跨框架,请教同行们,如何把握此类结构设计。谢谢!
抗震规范提到不宜做单跨框架,请教同行们,如何把握此类结构设计。谢谢!
22楼
据说汶川地震那么多教学楼倒塌就是因为教学楼只有两个支撑点,没有多余约束。所以赞成加一排柱,可以和走廊一起考虑。
回复
23楼
新的抗震设计规范已经发布了!规范明确说明像学校建筑这些抗震设防分类为乙类的建筑不应为单跨框架!
回复
24楼
按乙类设防就行,
[
本帖最后由 tangrunsun 于 2010-7-15 11:27 编辑 ]
回复
25楼
单层没事吧
回复
26楼
历次地震都表明 单跨框架结构抗震很不利。对于学校人员密集场所,必须做成两跨的。对于其他丙类建筑可以框架抗震等级提高一级。
回复
27楼
现在针对这个问题已经有了明确的解决方法。现在国家也出了相应的标准图集中小学校舍抗震加固图集,图集针对这种情况主要是更改结构形式。现在本人再设计过程中主要是采取两种措施:一、在悬挑梁端增加一排框架柱,形成多排框架;二、在纵横方向增加剪力墙,形成框剪结构。具体如何设计,图集上有标准做法。请大家参考。
回复
28楼
最好不要做单跨的,如果实在要做就加个支撑吧
回复
29楼
还是不要做了 对别人负责!
回复
30楼
虽然新的抗震规范还没下来,但是新的抗震加固标准规范出台了,最近还做了一个单跨的学校建筑,被审图的策得要死,不是我不加,而是场地原因实在没办法加,不过最后还是通过审图了,现行设计规范还是没说不应。有条件加柱子的还是加个柱子算了,不然会被策死去。
回复
31楼
规范只提不宐.而不是不准.另外教室外也应设个走廊.那便二跨了.不是解决了吗.
回复