配线线路绝缘电阻是多少的
cj7h2008
cj7h2008 Lv.2
2010年06月30日 14:14:17
只看楼主

配线线路绝缘电阻是多少的大家说下啊,我没有测试过

配线线路绝缘电阻是多少的大家说下啊,我没有测试过
免费打赏
cj7h2008
2010年06月30日 15:01:24
2楼
谁知道啊
回复
pengdikun2010
2010年06月30日 17:52:18
3楼
配电线路的绝缘电阻在0.5MΩ以上都是合格的,,,

[ 本帖最后由 pengdikun2010 于 2010-7-5 16:13 编辑 ]
回复
lingxuct
2010年06月30日 17:58:12
4楼
最低要求:1MΩ/KV
回复
dianqipanli
2010年07月01日 20:56:16
5楼
按三楼要求线路基本就别送电了,500兆欧以下,那0欧也为以下,谁敢送?500兆欧一般达不到。四楼为正解。
回复
pengdikun2010
2010年07月05日 16:12:18
6楼
绝缘电阻测试
1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。
2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。
3.方法:
(1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。
(2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编
号、有效期)。
(3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。
(4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。
(5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。
(6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。
(7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。
(8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。
回复
蛋腚
2010年07月05日 18:17:48
7楼
配电线路的绝缘电阻在0.5MΩ以上都是合格的
回复
huang360497
2010年07月05日 19:06:08
8楼
看你测试的是高压电缆还是低压电缆,还是BV线,都有不同的要求!
回复
luzhengang1981
2010年07月05日 20:31:51
9楼
6楼 正解
回复
cg740909
2010年07月05日 22:05:29
10楼
低压线路6楼得对
回复
yaoguizhong213
2010年07月07日 11:14:00
11楼
看你的电压等级是多少。1MΩ/KV是基本要求,测量时要把PT回路的二次线拆掉测量,否则绝缘会很低。一般的线路绝缘报警高的,应该在几十MΩ。
回复