12楼
高压的标准是:每伏特工作电压不低于1000欧,10KV的话就是10兆欧了,20KV就是20000*1000=20兆欧,当然要用相应电压等级的兆欧表,10KV要用2500MΩ及以上的兆欧表,当然这只是初步判断,初步判断合格后,再做交流耐压试验,一般新电缆都是在2500兆欧以上的(当然排除外在因素的影响,如天气潮湿等等),做交流试验我用的是变频谐振耐压试验装置,具体试验标准,不同地区会有所差别
回复
13楼
近期刚用按装一插座,用一BVV2.5旧线,用万用表测两线电阻30M欧送电后跳闸。后换新线再测表功率太小没有读数。用2000兆欧表测为250兆欧以上。
回复
14楼
你那三孔插座可能内部绝缘击穿。
回复
15楼
你那插座可能内部绝缘击穿。
回复
16楼
配电线路应该是在0.5MΩ以上。但是为了不影响生产有的场合达不到这个要求也是会送电的。在我单位就有一台120KW除尘风机绝缘电阻摇到0.1MΩ。送电后仍然可以正常运行,只是相对危险大点,电气人员责任大些。只要长期通电工作他的阻值还是会通过自身产生的热量不断提高的。
回复
17楼
最低要求:1MΩ/KV
回复
18楼
用500V兆欧表(摇表)进行测试
回复
19楼
路过,看看,留个痕迹。
回复
20楼
:lol
回复
21楼
:)
回复