配线线路绝缘电阻是多少的
cj7h2008
cj7h2008 Lv.2
2010年06月30日 14:14:17
只看楼主

配线线路绝缘电阻是多少的大家说下啊,我没有测试过

配线线路绝缘电阻是多少的大家说下啊,我没有测试过
免费打赏
caolibin
2010年07月09日 10:25:51
22楼
国标GB50303-2002,中有要求。
回复
co1631258
2010年07月09日 11:10:15
23楼
同意三楼
回复
zwx345
2010年07月10日 12:10:28
24楼
用500V兆欧表(摇表)进行测试
回复
qoqodu
2010年07月10日 13:39:55
25楼
绝缘电阻测试
1线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。
2电动机绝缘测试值应≥1MΩ。
3大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。
回复
wsj_1980
2010年07月11日 16:30:43
26楼
原来以为有十几千Ω就没有问题.
回复
jinxuqiang
2010年07月12日 12:25:32
27楼
低压电气线路绝缘测试的最低标准一般是0.5兆欧,当然是越高越好。
回复
fushilu22
2010年07月13日 09:59:33
28楼
绝缘电阻测试
1.要求:电气线路安装后,在送电前应对所有的电气线路(包括明敷和暗敷、电缆)进行线路的绝缘电阻测试,达不到绝缘要求的严禁送电。
2.目的:通过绝缘电阻测试,检查和掌握线路敷设和电气安装的施工质量,避免发生漏电、短路等用电安全事故。
3.方法:
(1)电气线路敷设中的明配线,暗配线及低压电缆均应作绝缘测试。
(2)用500V兆欧表(摇表)进行测试,测试工具应有计量检测(型号、编
号、有效期)。
(3)48V以下线路及设备应与单相220V线路测试相同。
(4)测试数量必须符合设计图的回路数,即对每一个用电回路均应测试。
(5)线路测试时导线间,导线对地的绝缘电阻应大于0.5MΩ。
(6)电动机绝缘测试值应≥1MΩ。
(7)大型电气设备、开关、动力、照明配电箱等绝缘测试值应大于0.5MΩ。
(8)认真填写绝缘电阻测试单,并请有关部门或业主验收签证。
回复
hmlzhj
2010年08月18日 16:13:27
29楼
我发现迷途的小书僮是牛人,致敬!
回复
xliu_bj
2010年11月05日 10:50:12
30楼
建筑电气工程施工质量验收规范
GB 50303-2002

6 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装
6.1 主控项目
6.1.6 柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于0.5MΩ;二次回路必须大于1MΩ。

7 低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线
7.1 主控项目
7.1.2 电动机、电加热器及电动执行机构绝缘电阻值应大于0.5MΩ。

照这样说,真是够低的。检查单位要求我们都填500兆欧呢。我过去见过水淹了设备,绝缘电阻很低(是多少忘了),合上闸没事。
但是我不明白,什么是“馈电线路”,什么是“二次回路”呢?在低压线路上,通常有主回路(动力)和控制回路之分,那么它们的绝缘电阻标准有区分吗?电子线路肯定要分断掉才能测绝缘。
多谢高手指点!

[ 本帖最后由 xliu_bj 于 2010-11-5 11:33 编辑 ]
回复
zengchyan
2010年11月28日 17:12:58
31楼
支持迷途小师童。:victory:
回复

相关推荐

APP内打开