北京中级考试的一道计算题
jiyuewj
Lv.3
2010年06月30日 14:28:18
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
已知最大日用水量为5万吨/天,采用机械絮凝,絮凝搅拌功率1.1kw,速度梯度45/S,问絮凝时间是否符合规范要求?大概意思是这样,请教如何解?
已知最大日用水量为5万吨/天,采用机械絮凝,絮凝搅拌功率1.1kw,速度梯度45/S,问絮凝时间是否符合规范要求?
大概意思是这样,请教如何解?
免费打赏
wxdnow
2010年08月03日 13:56:01
2楼
我是来看答案的,同求解。
回复
superzhu0718
2010年08月04日 11:17:16
3楼
不符合规范要求
规范要求絮凝时间为:15~20min ,而计算结果为823S,13.72MIIN,小于规范要求,故该机械絮凝池应加大搅拌功率,增加絮凝时间,满足规范要求,具体的计算步骤详见给水工程第四版266页