同轴换热器噪音
zjxcjk
zjxcjk Lv.2
2010年06月30日 14:45:01
来自于制冷技术
只看楼主

我设计的一款套管同轴换热器在用户那检测时,噪音很大,不知是什么原因。望各位大侠指点下!万分感谢!我自己的看法: 1、水侧阻力过大。 2、氟路间隙分割不均。不知分析的对不对。望大家指点下。

我设计的一款套管同轴换热器在用户那检测时,噪音很大,不知是什么原因。望各位大侠指点下!万分感谢!
我自己的看法:
1、水侧阻力过大。
2、氟路间隙分割不均。
不知分析的对不对。望大家指点下。
免费打赏
yzhchlan
2010年06月30日 16:13:45
2楼
这个真的不清楚,知道的朋友说一下。
回复
lake_man
2010年06月30日 22:33:38
3楼
分别通过水或冷媒,即可确定究竟是水侧还是氟侧的噪声。经验上说多半是气路的哨音,这是由于气路间隙不均衡,总有些地方会和气体的振动频率产生共振,就像吹口哨一样。解决的办法自然是盘管的制造工艺,如何保证间隙均匀。