10匹活塞式水冷单元柜机,接触器卡死,我们是BA控制的,晚上六点冷冻,冷却泵停止后,压机单独从晚上六点一直运转到凌晨八点导致压机整体结冰,疑问的是泵都停掉了,压机转了这么长时间居然没烧掉或者高低压击穿还结上冰冷了,我们这已经有好几起这样的现象了,是什么在保护着压机呢?有也只是有内置的过热保护了,但这有个过程啊,压机咋不击穿呢?有够牛的!望各位老师指点,谢谢!
10匹活塞式水冷单元柜机,接触器卡死,我们是BA控制的,晚上六点冷冻,冷却泵停止后,压机单独从晚上六点一直运转到凌晨八点导致压机整体结冰,疑问的是泵都停掉了,压机转了这么长时间居然没烧掉或者高低压击穿还结上冰冷了,我们这已经有好几起这样的现象了,是什么在保护着压机呢?有也只是有内置的过热保护了,但这有个过程啊,压机咋不击穿呢?有够牛的!望各位老师指点,谢谢!
12楼
什么压缩机这么好。
回复
13楼
我也见过这种情况。是挺奇怪的
回复
14楼
压机高低压旁通,压机外面的冰有一定的降温作用。
回复
15楼
估计是这压机的出力远没有标注的那么大,另外冷却水泵停转,它还可以依靠空气散热啊。。高低控制器如此不敏感也是个问题啊,那玩意不能跟摆设似的不起作用啊!
回复
16楼
回楼上的,接触器卡死了,还谈什么保护?
回复
17楼
这厉害了
回复
18楼
这没有什么奇怪的
压缩机的排气温度保护装置起了作用
回复
19楼
如果单单是冷冻泵停止,冷却泵不停止,那么压缩机接触器卡死,必然导致蒸发器热交换器冻管。
但现在冷却泵也没开,说的通俗一点,就等于没有散热的情况下如何吸热呢?
至于压缩机为什么没有被液击损坏,估计该压缩机壳体较大,起到了另一个储液器的功能吧
回复
20楼
呵呵,不大相信,怎么可能???
回复
21楼
:hug: 这世界不可能的事还少吗?好好想想
回复