仓库内布置早期抑制快速反应喷头,当满足“喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3米”时,就无法满足“喷头间距不大于3.0米,不小于2.4米”。这样,该如何取舍呢?究竟哪条可以不满足呢?
仓库内布置早期抑制快速反应喷头,当满足“喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3米”时,就无法满足“喷头间距不大于3.0米,不小于2.4米”。这样,该如何取舍呢?究竟哪条可以不满足呢?
免费打赏
白水鉴心
2010年06月30日 21:57:59
2楼
GB 50084—2001(2005 年版)7.1.5 图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;