2楼
不宜大于10m/s
回复
3楼
请问此风速10m/s是指截面风速,风口颈部风速还是指通过叶片的风速???
回复
4楼
8.1.5.3 送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
回复
5楼
人民防空工程设计防火规范
GB 50098—98
第5.1.11条 机械排烟和加压送风管道的风速,当采用金属风道时,不应大于20m/s(米/秒);当采用内表面光滑的混凝土等非金属风道时,不应大于15m/s。
排烟口的风速不宜大于10m/s;送风口的风速不宜大于15m/s。
回复
6楼
风速10m/s是指截面风速。
回复
7楼
上面都是什么人啊!瞎说!
查<简明空调设计手册>,送风口的风速为3~5米,排烟口的风速<7m/s
回复
8楼
[<简明空调设计手册>,送风口的风速为3~5米,排烟口的风速<7m/s]哪个版本?我没看到。
送风口的风速不宜大于7m/s;排烟口的风速不宜大于10m/s。
【GB 50098—98 第5.1.11条 机械排烟和加压送风管道的风速,当采用金属风道时,不应大于20m/s(米/秒);当采用内表面光滑的混凝土等非金属风道时,不应大于15m/s。 排烟口的风速不宜大于10m/s;送风口的风速不宜大于15m/s。】
这个是新的版本吗?
回复
9楼
按规范就可以了:排烟口的风速不宜大于10m/s;排烟口一般都是单层固定百叶,风口风速一般都指径部风速,和通过叶片的风速有什么区别吗?而且排烟主要考虑烟气迅速排除,和气流组织没有太大的联系吧!
回复
10楼
送风口风速3~5m,想想就太小了,大厅什么的高一点的话5m风速根本不够。3~5m大概只适合民用住宅没有太高空间的场合。
回复
11楼
你建议的对;一般民用建筑,送风口低的话,风速高了人不舒服。夏天0.3M/S,冬天0.2M/S人感觉舒适。空间高的风速可以加大。
回复