柱混凝土强度不够的问题,经回弹检测强度符合设计要求,但是有人称回弹报告不能作为评定强度的依据,要求做钻芯检测强度。根据回弹法检测混凝土抗压强度技术规程规定回弹检测强度可以作为评定混凝土质量问题的一个依据,请各位发表高见。
柱混凝土强度不够的问题,经回弹检测强度符合设计要求,但是有人称回弹报告不能作为评定强度的依据,要求做钻芯检测强度。根据回弹法检测混凝土抗压强度技术规程规定回弹检测强度可以作为评定混凝土质量问题的一个依据,请各位发表高见。
22楼
好全面阿,好东西,找了好久都没找到,在这看到,真是太好了!!!
谢谢楼主!!!非常感谢!!!
回复
23楼
回弹报告可以作为法定依据,主要是具有资质的检测单位来进行回弹。
有资质的检测单位也就是质监站下面的试验室。
回复
24楼
我自己的看法是,非破损检测在国内应该就是指的回弹检测,破损检测指的是钻芯取样检测。从我以前工程中遇到的这个问题是这样解决的。回弹检测就没有进入到该批砼强度评定当中去,也许大家就会说了,这个部位就没有强度代表值了,我又采取了另外一个办法就是,就是叫资料人员在工程资料上注明,该部位的强度代表值详见回弹检测报告。
其实我觉得回弹检测的人为因素很大,代表值不如钻芯取样检测那么有代表性。
回复
25楼
当碳化深度大于2时,不宜采用回弹检测,应采用钻芯取样检测。当回弹检测不合格时,可按批量钻芯修正,当修正后仍不合格时,可评定为不合格。
回复
26楼
楼主说的强度不够是指强度达到设计强度的多少?如果是90%-100%则可用统计法评定不用处理,85%-90%间的话建议作设计复核,如果低于85%最好做抽芯检测后请设计复核和补强
(均是指砼强度为C20以上)
回复
27楼
另外回弹报告是能作为评定强度的依据,如因为某种原因未做或未送试件,或者试件检验结果异常等情况时是可以的
但国内某些地方是不认同回弹检测,这也需要看当地的规定
回复
28楼
你只是评定不合格,还是砼本身就不合格?我建议和设计单位协商,看问题严重不?再让有资质的检测单位做回弹,如果是质监站下面的检测所,他肯定要认可这个报告的!
回复
29楼
无论是设计还是质监站,都无权指定检测方法。
重要是,是否有一个有资质的检测机构确认的砼检测报告,只要该检测机构确认这个回弹报告能代表整个砼强度就行了。
回复
30楼
回弹强度不能作为砼强度评定标准,而只能作为强度评定的参考
回复