约克ycws140更换主板后,如何进入?
hekejinn
hekejinn Lv.2
2010年07月01日 13:07:37
来自于中央空调
只看楼主

总是设定状态,如何进入操作状态?请教高手!总是显示“重设机组类型”请教步骤!不胜感激

总是设定状态,如何进入操作状态?请教高手!总是显示“重设机组类型”请教步骤!不胜感激
免费打赏
wnp445340255
2010年08月25日 18:16:48
2楼
约克YS机组PLC控制油压波动大,是什么原因
回复
fjcaline
2010年10月08日 22:01:25
3楼
约克YS机组PLC控制油压波动大,通常是油过滤器脏引起,也不排除油脏问题
回复
wnp445340255
2010年11月07日 16:26:16
4楼
是这样啊,我们刚调试了三台新机都这样,现在处理的办法就是把油压传感器连接管延长,修改相关的数字。